因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
22楼
谢谢“电老鼠”前辈对此问题的关注,这种问题在我们公司就3个车间会出现,其他车间的设备型号不同就没有这种问题。
回复
23楼
问一下:
你们的低压系统中,2个低压进线开关(即变压器低压侧主断路器)和1个母联开关之间,是不是设置了备自投?
回复
24楼
就是感到很奇怪,母联有一种像过载时的声音,不过声音不是很大。
回复
25楼
没有备自投,因有人值班,所以没设备自投。
回复
26楼
是母联的那段母排发出的声音,检查母排没发现有松动的痕迹。
回复
27楼
是一种持续的响声啊?我还以为只是突然一声!
回复
28楼
建议你们还是把母联开关检查一下,包括超程以及三相同期度都检查一下。顺便把停变压器后的三相电压测量一下!
回复
29楼
“设备是进口的HCT切片机(切光伏硅的)”功率多大?变压器容量多少?母联额定电流多少?“进口的HCT切片机(切光伏硅的)”没接触过,是高谐波污染设备吗?
回复
30楼
变压器容量3150KVA的,当时只开了2-3台设备,450A左右
回复
31楼
该设备的谐波较大,我们正在用电能监测仪监测,不过刚上班还没开设备,所以目前没有数据。
回复