【怪事】母联发出响声车间设备报低电压报警停车
zxr2625
zxr2625 Lv.7
2012年01月30日 20:47:55
只看楼主

因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。

因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
免费打赏
xuenqing2010
2012年01月31日 21:13:50
12楼
同意版主意见,变压器应该不是第一次并列吧,所以不能并列的可能性不大
回复
xiaokuge
2012年01月31日 21:16:04
13楼
不是很了解楼主的意思。是不是负荷小了的原因呢?不过什么东西影响电压呢?去 http://www.zgdq8.com看问问吧!
回复
zxr2625
2012年01月31日 21:32:35
14楼
两台变压器负荷并列条件,变比10000/400V 阻抗 6.20%
回复
zxr2625
2012年01月31日 21:34:47
15楼
母联投时没问题,问题是在断开其中的另一台都会出现上面的问题。
回复
zyz8438
2012年01月31日 21:39:03
16楼


断开并列中某一台变压器主断路器都会出现这种情况?此时,母联发出声响是什么意思?母联没有跳闸吧!
回复
zxr2625
2012年01月31日 21:41:38
17楼
谢谢各位大侠的关注,事件中的两台变压器完全负荷并列条件,并列时不会出现问题,就是在停其中的一台变压器主断路器时就会出现车间设备低电压报警,我们正在用电能检测仪监测,若有发现会第一时间与大家分享,同时希望大家能共同讨论出一些解决的办法。白天要上班,只有晚上才有时间回复,望见谅!!
回复
zyz8438
2012年01月31日 21:42:10
18楼


如果母联投入后,再把某台变压器退出,便会来低电压,估计是母联开关的某相主触头接触不良。把母联开关退出来好好检查检查!
回复
zyz8438
2012年01月31日 21:44:31
19楼
“车间设备报低电压报警停车”的时候,有没有测量母线电压是否三相都正常?是不是有缺相?
回复
zxr2625
2012年01月31日 21:45:54
20楼
母联开关没问题,相同负荷的几个车间都是这样的,不知道是不是负载谐波引起的。设备是进口的HCT切片机(切光伏硅的)
回复
zyz8438
2012年01月31日 21:50:00
21楼
“母联发出响声”是什么意思?什么声音?为什么切除变压器主断路器的时候,母联会发出响声?
回复