因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
因过年放假负载不大,每台400多A左右,变压器容量2500KVA,计划停一台变压器,投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,母联发出响声车间设备报低电压报警停车(该设备对电压要求较严格)。各位大侠,请问是什么原因呢???急啊。。。
32楼
母联有响声,设备低电压跳闸,母联还是一直合着吧!没有跳吧!
回复
33楼
母联没跳。。。
回复
34楼
感觉不会是谐波的问题。谐波不会引起低电压!
谐波引起母联处发出响声,似乎也有些牵强。你开关的控制电源是交流还是直流?
回复
35楼
晚辈,学习中...........
回复
36楼
母联发出什么声,电压及电流是多少、正常吗?
回复
37楼
各位,继续啊,搞清楚
回复
38楼
操作有问题,倒闸时应该先停后合。先把一台变压器停止运行,然后再和联络开关。
回复
39楼
“投入母联后再停其中一台变压器的主断路器,”结果是二台变压器并列运行。与楼主的目的不一样。变压器满足并列运行条件吗?
回复
40楼
电源切换前后其实过程很简单。。
切换前:两台变压器各带各段,母联断开。切换后:一台变压器带两端,母联合。
说白了就是母联带了一段母线负荷。。楼主仔细检查响声的来源。。
回复
41楼
回复【怪事】母联发出响声车间设备报低电压报警停车
如母联及变压器并列全正常的话,母联开关电压取向是否有问题?查一下。
回复