我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?请指点,谢谢!
我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).
审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.
我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?
请指点,谢谢!
22楼
ZN28也是本坛一位老将了。他的帖子也不好判定为“完全错误”吧。只是他用错了一个标点符号:“约10分钟甚至更长,”之后采用句号为妥。逗号,容易让人误以为10分钟都是维持较高的启动电流。
在国产的一些灯具样本中,可以看到启动过程10分钟以上的表述。
此外,“最大启动电流为2倍”,基本算是正常数据(实际可稍小),也没错啊。
回复
23楼
惭愧惭愧.....
回复
24楼
我觉得断路器用C型的就够了!!!!!!
回复
25楼
15楼与16楼,, 11楼与19有矛盾呀..怎么办.
回复
26楼
30米。。。
天哪 我一般是看着有点远就放大一号线。。。
回复
27楼
终于有人对我提出的问题作出回应了!
呵呵,我也认为应该用C型的断路器。
回复
28楼
只能说在本事例中,C型已足够,但本非说“本工程应该采用C型”。准确的说法是“本实例可以采用C型”。
回复
29楼
那本规范说不给用1.5线的啊,请说明
回复
30楼
请问楼主,你的线采用何种方式敷设呢?
回复
31楼
穿PVC管板内暗敷设
回复