水-水板式换热器,一次侧温度如果提高10度,二次侧温度将提高多少?首先表示感谢!!!提高多少

水-水板式换热器,一次侧温度如果提高10度,二次侧温度将提高多少?首先表示感谢!!!提高多少
免费打赏
snail_yin
2012年01月31日 09:39:34
2楼
这个问题无法回答,根两侧供回水温度、流量以及板换的换热性能参数,可以计算出来。
回复
mbf1965
2012年01月31日 15:28:41
3楼
多谢版主!我现在是因为热源热水锅炉一次网回水温度太低(近40度),锅炉尾部炉管低温腐蚀太严重,所以想提高一次网供、回水温度,但流量不变,我是想知道如果一次网供水温度提高10度(原来近80度),那么一次网回水温度能提高多少?二次网温度能提高多少?
回复
gongguanglong
2012年02月02日 10:00:39
4楼
没法计算,但可以肯定的是会小于10℃。
回复
grhuatao
2012年02月07日 18:13:24
5楼
跟二次侧的流量及板换本身系数相关。
回复
grhuatao
2012年02月07日 18:14:04
6楼

这个好像没有这么肯定吧。
回复
chachababy
2012年02月08日 11:37:49
7楼
流量不知道,好多事情不确定
回复
xsgaojiancn
2012年02月08日 13:42:55
8楼
不太好计算,温度越高热焓越高。一侧流量不变,温差会根据二侧的流量和温差变化相比较比一侧明显。
回复
mbf1965
2012年02月20日 09:38:06
9楼

二次侧流量也不变。
回复
sybxbjb
2012年02月20日 10:52:39
10楼
换热器一次水温提高流量不变,仅仅是提高了换热速度.二次水的温度提高是要调节温控阀的.如果不控制二次水的最高水温,且二次水不散热,一二次水的水温可以接近相等.