框架填充墙后砌这是大家没哟什么意义的但是,如果是框架基础墙,那基础墙可不可以先砌,后浇基础框架柱呢?我现在的工程是这样的柱子基础是独立基础,基础墙(用小红砖砌)基础是条基(400*400地梁),单就这块基础墙而言,可不可以先砌砖基础,再浇框架柱呢?砌墙的时候留拉接筋到框架柱内,基础墙高度为800MM,基础墙上面地圈梁跟框架柱一起浇筑这个问题,我也咨询过了设计院,设计院的答复是可以,说基础墙跟框架柱没有关系,基础墙的基础是地梁,只要施工时留好拉接筋到框架柱就行
框架填充墙后砌这是大家没哟什么意义的
但是,如果是框架基础墙,那基础墙可不可以先砌,后浇基础框架柱呢?
我现在的工程是这样的
柱子基础是独立基础,基础墙(用小红砖砌)基础是条基(400*400地梁),单就这块基础墙而言,可不可以先砌砖基础,再浇框架柱呢?砌墙的时候留拉接筋到框架柱内,基础墙高度为800MM,基础墙上面地圈梁跟框架柱一起浇筑
这个问题,我也咨询过了设计院,设计院的答复是可以,说基础墙跟框架柱没有关系,基础墙的基础是地梁,只要施工时留好拉接筋到框架柱就行
但是监理不同意先砌墙的做法
不知大家如何看?
2楼
框架结构填充墙不应该采用先砌墙后浇注框架柱的做法.设计院的解释是不切确的!
回复
3楼
谢谢楼主的回复。大家互相交流。
回复
4楼
填充墙应做成柔性连接才算比较理想的受力模型,
至于你说的那个设计院,我看也是没问对人!
回复
5楼
应该先浇筑在砌墙
回复
6楼
理论上不可,因为先砌筑会使底层柱计算长度与设计计算时不符,若底层较低,容易形成短柱,不利于抗震。
实际上,如果底层较高,那影响就不大;现在的后砌筑跟框架柱交接的地方也没有采用柔性连接(一般施工都偷懒不做),跟先砌筑的效果差不多。
综上所述,主要是跟监理好好“沟通沟通”,为了施工方便,还是可以做的!
回复
7楼
条形基础和基础梁还不是一回事。
还有,框架结构里貌似木有“基础墙”的概念。
你这玩意是不是底框啊?
回复
8楼
如果是基础梁应该就不可以,如果是墙下条形基础感觉可以分开做~
回复
9楼
楼主描述得不是狠清楚。
最好把图放上来,一看即知。
回复
10楼
没有什么不可以的,只要浇筑梁的下方留有空隙最后填充就行,不影响到梁变形就行!
回复
11楼
理论上是不允许先砌墙,再进行框架的浇筑,你问的是哪个设计院,是不是问不对人
回复