路灯确应采用何种接地形式
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2006年09月04日 19:29:14
只看楼主

我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?

我以前做图,路灯接地采用TN-S,然后各基路灯再单设一支接地极,但是,今天审图的说,应采用局部TT系统,各位,
到底国家有没有相关的规范,明确说明路灯接地应采用何种方式?
免费打赏
a-ke69422
2008年12月08日 16:41:23
82楼
真是学习了啊:)
谢谢
回复
ximon521
2008年12月15日 15:51:36
83楼
:L 一直用着TN-S好好的,现在看晕了。不过一切都得听甲方的
回复
sbyb5749
2008年12月24日 21:06:43
84楼
《工业与民用配电设计手册》第三版P942讲的清楚,室外照明不应采用TN而用采用TT系统。当户外照明装置采用TN接地系统时,所有设备金属外壳都是通过PE线或PEN线而相互连通的,这带来一危险,即某处一台设备发生接地故障时,其故障电压可沿PE线或PEN线传导至其它处的设备外壳上,户外照明装置处于无等电位联结场所,此故障电压与地面零电位的电压差形成接触电压,可能导致电击危险。考虑到户外照明装置不具备等电位联结条件,宜采用TT系统,即为户外照明装置专门设置接地极引出PE线接设备外壳。
回复
yua9
2009年05月19日 03:28:42
85楼
城市道路照明设计标准6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
条文解释:6.1.9 TN-S接地形式是把工作零线N和专用保护线PE严格分开,采用它的优点是:当系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠;其缺点是如果PE线断开,就起不到保护作用,可能导致电击事故。

TT接地形式是将电气设备的金属外壳直接接地,因而可以减少触电的危险性,采用它的优点是更安全,缺点是其故障电流小,不能用熔断器或断路器的瞬时过电流脱扣器兼做接地故障保护,而应使用剩余电流保护器作接地故障保护。此时,其保护灵敏度更高;但由于户外潮湿等因素,如果线路过长,其泄漏电流较大,如果整定电流不当(整定值过小),将会导致误动作,所以要求正确合理整定其动作电流。另外,金属电杆需要进行接地,当每根电杆已作接地时,配电线路不需要再配保护线(PE)。

设计时应根据系统的以上特点,结合路灯供电系统的具体情况,选择采用TN-S系统或TT系统。
回复
allanhe1126
2009年06月05日 20:22:26
86楼
完全同意20楼的看法
回复
maxy810
2009年06月15日 21:31:12
87楼
一个系统下是不允许有两种接地方式的,TN-S系统可以用重复接地来解决接地电阻的问题。
回复
平安是福
2009年06月16日 10:14:01
88楼
城 市 道 路 照 明 设 计 标 准 CJJ 45-2006

6.1.9 道路照明配电系统的接地形式宜采用TN-S系统或TT系统,金属灯杆及构件、灯具外壳、配电及控制箱屏等的外露可导电部分,应进行保护接地,并应符合国家现行相关标准的要求。
国际IEC标准倾向照明配电系统的接地形式为TT系统。
回复
平安是福
2009年06月16日 10:20:22
89楼

回复

相关推荐