在一茶叶厂内设置消火栓和喷淋时 (厂房的只有一层)如果市政给水管的给水压力和和流量符合,可否不用接至泵房,而让其直接接入市政管网啊!
在一茶叶厂内设置消火栓和喷淋时 (厂房的只有一层)如果市政给水管的给水压力和和流量符合,可否不用接至泵房,而让其直接接入市政管网啊!
2楼
一般来说,消火栓系统的压力能满足,但喷淋系统的水压较难满足。而且还需考虑该工程能否作到从不同的两路市政给水管网进水。
回复
3楼
只要你的市政压力可以达到的,当然可以的!
回复
4楼
同意
回复
5楼
我也同意:)
回复
6楼
最好接入泵房,防的是万一
就不能全依赖市政管网
回复
7楼
如果压力满足,要建立环网。
回复
8楼
要可以从市政环管的两个不同段接的话,如果压力和水量可以达到要求,就可以了。不过,好像从市政多引一根管子的费用可不少啊。交给市政的钱有时候比建一个泵房多。
回复
9楼
按我多年的工作经验,这种情况很少,如果你所说的条件成立即为常高压消防给水系统,对我们来说是最为简单的设计,又有钱赚.
回复
10楼
赞成zlzp6的意见
回复
11楼
常高压?很难保证,自来水是常高压?
回复