电源进户若为三相五线制,进户处是否还用做重复接地,如果不须做,至少应满足哪些条件?谢啦
电源进户若为三相五线制,进户处是否还用做重复接地,如果不须做,至少应满足哪些条件?
谢啦
2楼
要做总等电位联结,即PE 线要重复接地。
回复
3楼
总等电位连接不同于重复接地,请先在概念上弄清楚
回复
5楼
进户的PE线在前端配电室已做重复接地,且配电室距进户处近在咫尺。监理要求必须做重复接地(规范也是这样规定的),但本人认为这么近的距离,再做一组重复接地纯属浪费,配电室的重复接地完全可以起到保护作用。请专家指点配电室距进户在多少米以内进户处可以不做重复接地
回复
6楼
这么近,我也认为可以不用再做了。和你同样期待高手指点!
回复
7楼
个人觉得应该依照两点来定:
1.接地电阻总值不超过标准;
2.确保PE线不被外界机械因素所毁坏;
回复
8楼
20m以内可不作,但总等电位联结是必须的。
lugangsijia_9:谢谢 senica 的答疑解惑。工程项目施工时,有些时候,现场电气监理工程师有此要求,有些项目没有问题,无所适从。再次感谢!