用一个变压器行吗?
chenzhenli738
2006年09月04日 11:39:32
来自于变压器
只看楼主

现做一栋小高层,二级负荷,须做一变配电所。甲方想进一路高压,另一路引自市电低压网作为二级负荷的备用。高压计算容量1600KVA,用一台变压器合适不合适?有没有违法规范?(用两台会增加投资,而且只有一路高压进线,用两个变压器划不来)

现做一栋小高层,二级负荷,须做一变配电所。甲方想进一路高压,另一路引自市电低压网作为二级负荷的备用。高压计算容量1600KVA,用一台变压器合适不合适?有没有违法规范?(用两台会增加投资,而且只有一路高压进线,用两个变压器划不来)
免费打赏
dsy123456
2006年09月04日 12:19:56
2楼
小区里允许用这么大变压器吗?

可以的话,估计没什么问题
回复
chenzhenli738
2006年09月04日 13:25:58
3楼
谁来限制允许不允许?供电局,还是开发商?
回复
边城浪子8
2006年09月04日 16:13:23
4楼


当然是供电局了,开发商那来这个权力,

小区一般来说是不许用1600KVA的变压器
回复
w.binn
2006年09月04日 17:23:31
5楼
你1600KVA的负荷,用一台或二台,如没有线路供电承受问题,供电局不会强求你的。

但你用“引自市电低压网作为二级负荷的备用”,可能这个有问题。

1。一个小区已有专变,供电局可能会拒绝为你提供第二个电源给你。
是不是二级负荷要提供证明的。如的确是二级负荷,
供电局的公用低压线路变电器多为315或400KVA的变压器。也不可能为你提供1600KVA的备用负荷。
2。你高压和低压如同为一条10KV线路供电,就起不了备用的作用。
3。低压公用线路不得作为二级负荷备用线路。低电公用线路在有问题时,供电局可能不通知而停电的,也就起不到备用的作用的。
回复
eyu1023
2006年09月04日 20:15:16
6楼
二级负荷得两路电源供电
回复
xuhuali0207
2006年09月04日 21:07:08
7楼
可以用的啊,谁说小区不能用1600的变压器?
回复
chenzhenli738
2006年09月04日 22:50:22
8楼
有一点没有说明白:1600KVA是常用电源,备用电源大约150KVA左右。
还有,如果高压从外网引来,而备用电源(低压)从小区的另一路变电站引来,能不能满足二级负荷要求?
回复
shaofuqiang1958
2006年09月05日 00:26:56
9楼
这样大的容量一般都两路进线,而且不能用箱变.
回复
ljs1399
2006年09月05日 03:58:16
10楼
单台变压器不超过1250KVA好像规范讲吧,
回复
hmshzh
2006年09月05日 07:10:57
11楼
各地供电局的规定也不一样