我是做设计的,由于碰到一个弧形建筑,喷淋主管布置成弧形了,不知道施工时行不行?
我是做设计的,由于碰到一个弧形建筑,喷淋主管布置成弧形了,不知道施工时行不行?
2楼
可行!工业上很多是圆弧的,我现在正做一个罐 的喷淋!
回复
3楼
DN100以下的都有弯管器的。DN125以上就要煨弯了,施工有些不便了。但可行是肯定的。煨弯应该有取费的。
回复
4楼
我也做过一个工程,是弧形办公楼,最后施工单位是采用11°弯头连接的,是否单独定做就不清楚了
回复
5楼
施工上没有问题,但没有取费标准.
回复
6楼
我们做过半圆的,技术可行
回复
7楼
我做过半圆的高楼,设计院设计的就是弧形管,DN80以上全部冷煨,增加好几万的加工费,业主还不加钱,郁闷死了.
采用11度弯头也可以,折线太明显,不美观.度数再小些的,管件多,成本增多
回复
8楼
肯定可以,但施工难度加大,费用较高
回复
9楼
施工技术上没有的问题,DN150以下(包括DN150)的镀锌管都可以冷煨,但很少用丝口连接.
回复