来自于变压器
只看楼主

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

IMG_0486.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年01月19日 14:46:25
2楼
一看就是很老的变电所了!

变压器距离10kV配电室有多远?
回复
star6174
2012年01月19日 15:02:15
3楼
首先说明下,是08年上的配电室,变压器室和开关室仅一墙之隔,就是常见设计中的四个变压器室的配电室设计方案。
变压器(容量1600kVA)有专用的开关柜,配有微机继电保护,是否有必要加负荷开关?
回复
zyz8438
2012年01月19日 15:23:36
4楼


对于这种情况,完全没有必要装设负荷开关!
回复
dlizhengang
2012年01月19日 18:51:22
5楼
什么单位设计的,进、出线电缆、负荷开关设计安装极不规范,而且根本没必要装负荷开关。
回复
dv100
2012年01月20日 08:35:39
6楼
装设负荷开关,主要是为了检修时有明显的断点,如果变压器与高压开关柜为一个检修车间所属或者说在一个配电区域内,可以不加,但是如果变压器与高压开关柜较远,且分属不同检修车间,从检修安全出发是需要加装的。不过楼主负荷开关安装及操作机构的安装都没有按国标要求来安装,有很大的隐患。
回复
lingxuct
2012年01月20日 10:52:27
7楼
支持3楼!
一般变压器距离高压柜小于500米时,(变压器侧)可不装隔离开关。

隔离开关装着有好处也有坏处,好处是在变压器检修时,可以见到“明显的断开点”,坏处是有可能存在“隔离开关带负荷”停送电(的误操作)!
回复
红苹果
2012年01月20日 13:21:47
8楼
小变压器还好,大的前面不要装负荷开关了。。画蛇添足,没有闭锁关系,负荷开关还会存在误操作发生事故的可能。
回复
star6174
2012年01月20日 14:38:01
9楼
变压器容量在400kVA及以下时,变压器可能产生的最大短路电流值均小于负荷开关的额定开断电流值,负荷开关可自行开断,不会产生转移电流,或者说转移电流小于负荷开关额定开断电流,此时配用630A的负荷开关是满足技术条件的;
变压器容量超过上述容量时,短路电流大于630A,熔断器首开相形成后,将产生转移电流,负荷开关两相开断的转移电流的大小超过一般负荷开关的额定开断电流(630A),这就要求进行负荷开关设计时,不应拘泥于额定开断电流为630A,而应考虑配用最大熔断器时可能产生的并且要求负荷开关能够顺利开断的转移电流值,此时意义的负荷开关不再是传统意义上的负荷开关(额定开断电流为630A)。
求解释,谢谢
回复
doubleheart
2012年01月20日 15:09:11
10楼
江苏的某地, 强制条件必须是负荷开关
回复
lijie28929086
2012年01月20日 18:22:41
11楼
没有必要是负荷开关吧,其实设计主要作用是隔离作用,所以一般用隔离开关,
回复