12楼
板长的1/3且大于3步,不过留成竖直的不利于衔接!!!
回复
13楼
可以根据受力简图确定。
回复
14楼
不在根部一般都可以,不留在受剪最大处就行了
回复
15楼
至少应留三步,并超过负弯筋;施工缝应垂直底板,最好设在踏步阴角处,以方便下次踏步模板安装及混凝土施工。
回复
16楼
我都不知道楼梯还能留施工缝
回复
17楼
同意..
不过,我印象中,负弯筋都超过了3步..图片中的看不到负弯筋,就没超过3步..不知道梯段是多长??
回复
18楼
怎么就没有施工缝拉,难道你20层的楼就把楼梯一下就做到20层,混凝土一下就浇20层吗?施工缝留在梯板的1/3处规范上有的
回复
19楼
看来这还的确是个问题啊。
我是作业主代表的。这两天工程上也发生了这样类似的事情。施工的和监理都是混账!他们留成水平的啦,和图片上的那个垂直。某家也没客气,给他们上完课,给他们5000人民币负激励。
正取的做法应该是,(上面的朋友也提到)在跨度的中间1/3范围,通常在三步踏步位置,留设垂直于楼梯底板的直槎。
唉,良莠不齐
回复
20楼
感觉这楼梯有点别的错误,这楼梯是AT型抑或CT型还是别的什么型号,如果是AT或CT型的话那么楼梯板下部应该一直往
下伸直值楼梯梁上,而不应该这么早就水平延伸至板了
例外如果即要满足1/3跨中又要满足3个踏步的话,如果你们那楼梯踏步数》9步的话这图当然错大了
回复
21楼
根据楼层的高度一般在3.0到4.5之间,在这个高度设楼梯一般为双跑梯和三跑梯,楼梯的踢面高度随着建筑类型的不同,踢面的高度也不同,一般的使用范围是120--175mm之间,这样每一梯段大约在九步左右,因此施工缝一般在三步的位置,也在跨中的三分之一处,但必须留置垂直与楼梯板的直茬施工缝,并且最好留置在踏步的阴角出处,满足与受力,在浇筑砼的时候也便于清理,便于施工,层高4.5米时,一般设为三步跑.
回复