楼梯施工缝
无累一身轻
2006年09月04日 09:43:30
来自于工地图片
只看楼主

请大家点评点评楼梯上三步处施工缝留设方式对不对?

请大家点评点评楼梯上三步处施工缝留设方式对不对?

1157335031051.JPG

免费打赏
jbhe
2007年01月30日 22:19:41
22楼
我认为楼梯施工缝留设应该与模板垂直!
回复
zwprd
2007年02月01日 10:52:22
23楼

同意以上说法,这是规范上的说法。但实际上楼梯留缝有多种,我见过的有三种,以上的是一种,另一种是留在梯梁上,还有就是留在了平台上,就是跟梯井中心线重合。三种留法都有做过,也都很好,这么多年也没有出现问题。比如第二种是规范所禁止的,但还是没有问题,我想根本原因在于施工缝的处理,只要结合的好,还是会成为一个整体的。留对了,施工缝没有处理好,依然会出现问题。从图上看这楼梯板比较厚,踏步应设抗裂构造钢筋会好一些。
回复
yanghaifeng888
2007年06月04日 14:23:28
24楼
一般做法是1/3位置.
回复
hhc888567
2007年06月04日 19:48:54
25楼
板长的1/3,不过留成竖直的不利于衔接,应该垂直于板才对吧
回复
ericnet
2008年02月04日 21:08:43
26楼
这个是很无所谓的问题,在工地没有人注意这个小问题,怎样都不会有大问题。
回复
wgx-001
2008年05月15日 14:17:58
27楼
不一定在上三步和下三部,现在的施工技术,可以把它留设在受力较小的部位.
回复
050300326
2008年06月05日 12:39:11
28楼
一般是留在三步的地方,但也一定要超过楼梯负筋,不然你想要负筋干吗?就是因为在那里的受力最小
而且要垂直于模板