楼梯施工缝
无累一身轻
2006年09月04日 09:43:30
来自于工地图片
只看楼主

请大家点评点评楼梯上三步处施工缝留设方式对不对?

请大家点评点评楼梯上三步处施工缝留设方式对不对?

1157335031051.JPG

免费打赏
ours520
2006年09月04日 11:55:27
2楼
楼梯还敢留施工缝?从图上看也不是因为人力不可抗拒的原因嘛!而且施工缝处既没有插筋也没有起阶,成型后也没有凿毛。实在看不出来是为什么要留这道施工缝?请楼主解释一下。
回复
d113375743
2006年09月05日 09:57:22
3楼
从正规来说是应该留3步的,不过他的最后一步不应该倒成竖直的,那样不利于衔接。
回复
无累一身轻
2006年09月05日 11:17:58
4楼
施工过程中楼梯不留设施工缝是不可能的,我意思就是想图中这样留设成垂直的饿是不对的,另外就是还要凿毛!
回复
hanxiangkai
2006年09月05日 15:34:53
5楼
没有说非的是三步,是三分之一跨中,不过这个楼梯缝真的很瓦
回复
d113375743
2006年09月05日 16:57:05
6楼


以前做过的只要超过负筋就可以了,你说的没错。呵呵
回复
wyc_922
2006年09月06日 16:36:27
7楼
特殊情况应该留的
但是这样的做法是不对的
回复
d113375743
2006年09月07日 09:45:50
8楼


为什么不对呢?
我们一直都是按照规定施工的
如果不对,为什么有些地区要求这样做的???

回复
ty5420
2006年09月09日 21:21:02
9楼
要垂直于板
回复
liulijuan5a
2006年09月10日 10:50:33
10楼
学习中!
回复
jbhe
2006年09月10日 16:41:10
11楼
最好施工缝垂直于梯板,位置应为1/3为宜,一般就是常说的两步半。