我的全热交换器风口布置有没问题
john3218
john3218 Lv.7
2012年01月18日 12:07:42
来自于中央空调
只看楼主

现建筑要求我把全热交换器的风口,风管都改为围绕四周,中间什么风管,风口都没有,侧吹,合理不?建筑的说大办公室要很高,中间一定要高,梁底离地面3.2m,局部封天花的,四周封天花2.7m,中间不封,我觉得有问题,他们觉得大办公空间不会全封天花的,但是我见过的都全部封天花,都是600×600的格子天花,建筑要天花离地面层高2.7m,一句话。有没有别的大空间的图纸看看怎么搞?办公室面积1120㎡,长60m,宽23m,她们觉得跨度大,不能完全吊天花,只能部分天花,说我的风管风口占在中间,碍眼,我说最需要机械通风的就是中间部分,风口都放边上有什么用,现在市内新风口和排风口都5m距离

现建筑要求我把全热交换器的风口,风管都改为围绕四周,中间什么风管,风口都没有,侧吹,合理不?建筑的说大办公室要很高,中间一定要高,梁底离地面3.2m,局部封天花的,四周封天花2.7m,中间不封,我觉得有问题,他们觉得大办公空间不会全封天花的,但是我见过的都全部封天花,都是600×600的格子天花,建筑要天花离地面层高2.7m,一句话。有没有别的大空间的图纸看看怎么搞?办公室面积1120㎡,长60m,宽23m,她们觉得跨度大,不能完全吊天花,只能部分天花,说我的风管风口占在中间,碍眼,我说最需要机械通风的就是中间部分,风口都放边上有什么用,现在市内新风口和排风口都5m距离
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-18 16:06 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
finderboy
2012年01月27日 12:10:28
12楼
最好能把室内的内景照片上传下,才能更好分析下!当然,个人觉得你这种方案做的稍微有点小毛病,跨度太大,回暖设计不是很合理!
回复
friendmagic
2012年01月29日 14:40:53
13楼
如果中间不吊天花不光是全热交换器风管问题,VRV空调的安装也会有问题。

图上风口都在梁下,这样不利于装饰处理。

这种大空间从空调效果来讲不建议中间完全不吊顶,如果中间完全不吊顶的话,由于作用距离确定的风速与噪音会进入死循环。

如果业主硬是要这样做的话,要改整个方案用全空气系统带新风换热器。然后通过扩大的梁作为送回风通道,送回风口有效作用距离不超过6m可以较好的实现温度均匀舒适和噪音舒适的目的。

如果仅仅是要求吊顶高度不低于2。7m可以不用修改。
回复
kangshuai1243
2012年01月30日 16:57:22
14楼
学习一下
回复
liangcg5
2012年01月31日 11:21:16
15楼
同意,13楼的意见。风口尽量不要布置在梁下
回复
aijeff_2010
2012年02月01日 16:14:38
16楼
建筑层高是多少?全热交换器的风量现在你们选的是多少?因为根据风量的不同,全热交换器的机组尺寸(高度)也相差很多,未必不能满足要求。
回复
zpl0510
2012年02月01日 23:25:04
17楼
1, 先说回风: 大空间回风不要设这么多风口,设一至两个就可以了(注意回风口的风速不要太大)
2. 新风可以配合吊顶侧送的。
3. 记住新风是可以通过室内机扩散传播的。