为加快拆模时间,提高砼等级妥否?
wowylyl
wowylyl Lv.2
2012年01月18日 09:14:19
来自于建筑施工
只看楼主

为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重

为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
免费打赏
neojhj
2012年01月19日 09:55:20
22楼
这个跟混凝土标号有关系么?
回复
weini163
2012年01月19日 10:44:16
23楼
一般不要这样干,还是照设计施工吧。
回复
qqwhqwzlj
2012年01月19日 10:44:29
24楼
悬挑部位不可以,其他可以吧
回复
不完整的旋律
2012年01月19日 16:16:42
25楼
应该可以吧。但造价高了。要提前与甲方,监理协商,做好签证。
回复
sab2012
2012年01月19日 17:07:41
26楼



我也同意...
回复
liyue202020
2012年01月19日 21:08:01
27楼
个人感觉 出于安全考虑 如果提高部分混凝土的强度而不提高所有混凝土的强度 会让不该强的地方过强造成结构不安全 但是如果提高所有混凝土的强度成本又提高太大
回复
w3956741
2012年01月20日 00:13:55
28楼
经过论证的话,多加些粉煤灰和早强剂。或者干脆多配副模版。随意提高砼的标号,很不合理的。
回复
舟山小带鱼
2012年01月20日 09:02:32
29楼
同意版主的意见!
回复
zsj023509
2012年01月20日 14:56:42
30楼
提前拆模容易因混凝土过早脱水引起裂缝,且并不是标号越高就拆模越早,其实可以采取添加外添加剂提高拆模
时间
回复
jason2615
2012年01月20日 16:25:38
31楼
建议最好不要这样做,抗震有个基本要求是强柱弱梁,如果砼标号改变了会对整个结构的刚度有影响的,还是加早强剂的好,真的要这么干也要设计同意