为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
22楼
这个跟混凝土标号有关系么?
回复
23楼
一般不要这样干,还是照设计施工吧。
回复
24楼
悬挑部位不可以,其他可以吧
回复
25楼
应该可以吧。但造价高了。要提前与甲方,监理协商,做好签证。
回复
26楼
我也同意...
回复
27楼
个人感觉 出于安全考虑 如果提高部分混凝土的强度而不提高所有混凝土的强度 会让不该强的地方过强造成结构不安全 但是如果提高所有混凝土的强度成本又提高太大
回复
28楼
经过论证的话,多加些粉煤灰和早强剂。或者干脆多配副模版。随意提高砼的标号,很不合理的。
回复
29楼
同意版主的意见!
回复
30楼
提前拆模容易因混凝土过早脱水引起裂缝,且并不是标号越高就拆模越早,其实可以采取添加外添加剂提高拆模
时间
回复
31楼
建议最好不要这样做,抗震有个基本要求是强柱弱梁,如果砼标号改变了会对整个结构的刚度有影响的,还是加早强剂的好,真的要这么干也要设计同意
回复