为加快拆模时间,提高砼等级妥否?
wowylyl
wowylyl Lv.2
2012年01月18日 09:14:19
来自于建筑施工
只看楼主

为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重

为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
免费打赏
mcy800
2012年01月18日 10:37:10
2楼
为了缩短工期,不少这样干的
回复
kalbxx
2012年01月18日 12:00:41
3楼
可能不少人这么干 应该可以吧
回复
sky0714012053
2012年01月18日 12:08:30
4楼
个人认为是可以的,经可靠的论证后,报监理单位和建设单位方可施工,否则后果自负,
回复
yj0898
2012年01月18日 13:40:14
5楼
标号提高了,造价相应的提高,这部分钱谁出?业主吗?有这样的业主?
回复
枕一地落花而眠
2012年01月18日 14:08:28
6楼
这是在算不算什么高明的想法,当然若是出于方便施工考虑,倒是可以将梁板柱的砼用一种标号,要提早拆模大可以加早强剂
回复
niceboy1983
2012年01月18日 14:27:22
7楼
设计-施工-甲方-监理,我是施工方,为手里的几十个钢筋工、木工找活路,有的请联系我。
QQ:617479538,手机:13708038690
回复
ygrxr555888
2012年01月18日 14:28:22
8楼
这样做不妥,还是按图纸施工的好。
回复
qiangzhen299
2012年01月18日 14:42:05
9楼
需各方专业人士共同验证后决策!
回复
qiangzhen299
2012年01月18日 14:43:26
10楼
如果你是业主方,当时间成本远远大于材料成本的情况下,肯定可以用。
回复
conanno2008
2012年01月18日 14:45:31
11楼
赶工期是可以,不过是要多出不少钱,而且要看地方质检单位严格不,有些地方到时候回弹超过一个标号就不通过的,到时候不小心弹出个C35,就完蛋了
回复

相关推荐

APP内打开