请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
2楼
4*16平方的铜电缆的载流量80A,再靠虑压降,不可能带动50千瓦的负荷.
回复
3楼
当然可以带得动了。。。。。。就几分钟而已。
回复
4楼
应该线径是偏小点
回复
5楼
按照一平方铜线带1200瓦,16平方的铜线能带19200瓦,那么3根16平方的铜线(再加一根16平方的铜线做零线),负载能够平均分配的话,不就能带57600瓦吗!不知这样计算是否正确啊?
回复
6楼
按照一平方铜线带1200瓦,16平方的铜线能带19200瓦,那么3根16平方的铜线(再加一根16平方的铜线做零线),负载能够平均分配的话,不就能带57600瓦吗!不知这样计算是否正确啊?
回复
7楼
有这样的算法?50KW全是有功功率,功率因素等于1?就没有无功功率?
回复
8楼
那该怎样计算啊?
回复
9楼
将50KW的负载全部分解,其中照明功率是多少,照明是日光灯还是白只灯,电机负载是多少,电机的负载系数,功率因素,以及同时率等等。
不过电线确实是小了一点。
回复
10楼
还要考虑电缆的敷设方式,如果三相负载均衡的话,建议用25~35平方。
回复
11楼
小了。
回复