一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
seawolf_night
2006年09月04日 09:12:02
12楼
这样分解下来看起来没错,不过不知道是谁教你的,还有你那里业主是不是有点太抠门了?
你的计算方法看起来没错,错就错在单相负载转变成三相功率的时候,不是你那样简单的直接加上就OK了的。
用线大小的话,估计你计算出来如果再考虑裕量的话怎么都得上个35的。
回复
hugh1
2006年09月04日 09:38:19
13楼
三相1千瓦等于2安培,50千瓦乘以2等于100安培,16平方乘以5等于90安培。所以不能带动。
回复
sccat
2006年09月04日 09:38:41
14楼
错了。

即使一平方铜线带1200瓦,16平方的铜线也不能带19200瓦。

不能这样算的。还要考虑散热和集肤效应。
回复
liewjun
2006年09月04日 09:43:15
15楼

线径按国标是太小但有的厂家的样本的数据可以带动。
回复
wy3488
2006年09月04日 12:10:33
16楼

距离长吗?是三相平衡负荷吗?
回复
bqg
2006年09月04日 12:30:44
17楼

9494
回复
tulingjun45
2006年09月04日 12:34:22
18楼
16的载流量最大就是76左右,如果考虑上并敷系数的话就更小了
回复
dna8630
2006年09月04日 12:42:27
19楼
不至于这么省吧
做这种设计
晚上睡的着吗
回复
tangshuhua
2006年09月04日 13:41:22
20楼
有点小,选大一级的比较好!
回复
zhangco
2006年09月04日 15:31:13
21楼
现在的电缆质量好
我曾经见识过用3x6平方线,带38kW的三相加热器,居然还用了半年的时间。
回复

相关推荐