请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
12楼
这样分解下来看起来没错,不过不知道是谁教你的,还有你那里业主是不是有点太抠门了?
你的计算方法看起来没错,错就错在单相负载转变成三相功率的时候,不是你那样简单的直接加上就OK了的。
用线大小的话,估计你计算出来如果再考虑裕量的话怎么都得上个35的。
回复
13楼
三相1千瓦等于2安培,50千瓦乘以2等于100安培,16平方乘以5等于90安培。所以不能带动。
回复
14楼
错了。
即使一平方铜线带1200瓦,16平方的铜线也不能带19200瓦。
不能这样算的。还要考虑散热和集肤效应。
回复
15楼
线径按国标是太小但有的厂家的样本的数据可以带动。
回复
16楼
距离长吗?是三相平衡负荷吗?
回复
17楼
9494
回复
18楼
16的载流量最大就是76左右,如果考虑上并敷系数的话就更小了
回复
19楼
不至于这么省吧
做这种设计
晚上睡的着吗
回复
20楼
有点小,选大一级的比较好!
回复
21楼
现在的电缆质量好
我曾经见识过用3x6平方线,带38kW的三相加热器,居然还用了半年的时间。