4拼电缆,双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150)是怎么样的接线?

4拼电缆,双拼电缆?
3*4(1*150)+2(1*150)是怎么样的接线?
免费打赏
lingxuct
2012年01月16日 23:27:59
2楼
描述不规范,3*4(1*150)+2(1*150)是多少?3*4=12?是不是共有14根单芯150平方的?
回复
莫下雨
2012年01月17日 09:15:56
3楼
3*4(1*150)+2(1*150)想要表达的意思应该是每相采用4根150的电缆并联当做一相电缆,中性线采用两根150的并联,想要突出表达150的电缆是单芯的,但这完全没必要啊,让人看着费解啊,完全可以用3*(4*150)+2*150表示啊
回复
jokotion
2012年01月17日 09:25:48
4楼
.....................................................................
回复
zyz8438
2012年01月17日 09:33:32
5楼
相线:
每相采用185的单芯电缆4根,共3相;

N线:
采用2根185的单芯电缆。
回复
blue-ocean2002
2012年01月17日 09:46:44
6楼
相线为4拼单芯150,N线,双拼单芯150
回复
muyuyao
2012年01月17日 11:25:26
7楼
楼主意思莫非是“相线为4拼单芯150,N线为双拼单芯150“???

变压器容量究竟是多少???

4拼不好接线啊!!!
回复
jokotion
2012年01月17日 12:02:34
8楼
见规范图片,800KVA最下面那行...........................
回复
muyuyao
2012年01月17日 22:33:15
9楼
最下面一行为800KVA变压器,对应三根火线为四拼185铜缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*240=960平方毫米,载流量约1920A,用于1000KVA变压器(低压侧额定电流1443A)绝对富富有余!!!

估计楼主是想节约成本,未采用表里推荐的电缆规格!!!

四拼150铜电缆,四拼后火线截面积换算为铝线约4*185=740平方毫米,载流量约1480A,,用于800KVA变压器(低压侧额定电流1443A*0.8=1154A)的裕量也不小!!!

建议:三根火线全部双拼300的铜电缆,至少接线更加容易些!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-1-17 22:43 编辑 ]
回复
wlh-tr
2012年01月18日 11:15:44
10楼
双拼电缆?3*4(1*150)+2(1*150),麻烦。