某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
某框架结构楼梯现场照片 敬请指点
平台板两侧无梁,可否?
32楼
没有问题
参见 板式楼梯
回复
33楼
正常使用工况时,只有竖向荷载和水平风荷载,这时楼梯在静荷载下受力应该没什么问题
但考虑地震组合时,尤其是汶川地震后,专家建议楼梯作为一个受力构件要参与整体计算(相当于垂直撑),这样楼梯就会分担一定的地震内力,所以此楼梯建议设计边梁,并且最好楼梯梁拉通为层间梁~~~
回复
34楼
恩,同意楼上的说法,“楼梯应作为抗震结构构件来考虑,应有足够的抗倒塌能力”--参看《高规》6.1.4条文说明。
回复
35楼
托柱顶端应增设小梁与框柱整浇
回复
36楼
应该没问题吧,平台上下还会有墙砌?
回复
37楼
是啊,从图上看,这个休息平台是两边支撑,我要是做的话,我一般都是做成四边支撑,也就是再加上两根小梁!
回复
38楼
单向受力板,静力荷载没有问题,如果是震区,从抗震概念分析,楼梯还是加上边梁好。
回复
39楼
没问题,我就这么做的,然后砌筑砖墙,恒载活载均加上才多大。能节约就要节约点
回复
40楼
非抗震地区 平台板短边无梁,长边有梁,近似单向板受力,木有问题啊!
回复
41楼
不是设计忘了 就是施工忘了 我有次给人做私活 也是忘了画,去现场看了下才想起来 又植了筋
回复