某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
某框架结构楼梯现场照片 敬请指点
平台板两侧无梁,可否?
12楼
设计上没问题,施工质量较差,楼层底也问题不大.安全上没问题
回复
13楼
no problom..........
回复
14楼
从力学分析角度讲木有什么问题,单向板受力。从抗震概念分析,如果是震区还是加上边梁可靠!
回复
15楼
连接正确,符合抗震要求
回复
16楼
连接正确,符合抗震要求
回复
17楼
可以 为何不可以 抗震还有利些!
回复
18楼
梯板不敢说,不过甩筋是不有点短了
回复
19楼
你让我猜啊 那是个悬挑板 今天刚做了个这样的
回复
20楼
觉得不妥,不利于形成安全岛
回复
21楼
呵呵 对抗震是好点 没有短柱了 我估计结构设计人员不小心 没画上
回复