四层房子出现了转换梁,配筋如何考虑
hebohenry
hebohenry Lv.4
2012年01月15日 17:54:38
来自于PKPM
只看楼主

最近在做一小型商业区,底下为地下室,上面起来的都是3-4四的小型商铺。出现了较多的转换梁,现在很头痛,就是这些转换梁,配筋时是否需要按高规里面的转换梁来考虑构造要求。与其相连的柱,是否要搞框支柱来构造。头大。先谢谢了。

最近在做一小型商业区,底下为地下室,上面起来的都是3-4四的小型商铺。
出现了较多的转换梁,
现在很头痛,就是这些转换梁,配筋时是否需要按高规里面的转换梁来考虑构造要求。
与其相连的柱,是否要搞框支柱来构造。
头大。
先谢谢了。
免费打赏
老老李
2012年01月16日 09:55:19
2楼
上面是砖混吗?那就按一层底框考虑就OK了
回复
lan_sky
2012年01月16日 11:35:17
3楼
这个不用按高规的来计算,是框架结构的,按电算结构,人工再加强下抗剪箍筋,再看下有没有其它的二次转换的,要是有的话,次梁要人工复核下
回复
hebohenry
2012年01月17日 22:56:50
4楼
是带大底盘地下室的框加多层结构。
如果不套转换梁概念,那就是普通框加梁了。规范也不写清楚,多层不用考虑转换梁,哎
谢谢了啊,楼上的
回复
sampon
2012年01月29日 12:55:46
5楼
加强配筋就可以啦
回复

相关推荐