天正8.5版,多联机管路大小计算功能,无法实现,请高手指点
tanglbo123
tanglbo123 Lv.2
2012年01月15日 12:40:39
来自于天正暖通
只看楼主

在完成各项管路连接后,在计算这个功能时,点计算后,无法计算出铜管的大小。请高手指点?

在完成各项管路连接后,在计算这个功能时,点计算后,无法计算出铜管的大小。请高手指点?
免费打赏
sariel_kamael
2012年01月16日 10:33:18
2楼

检查管路连接中有没有断开的地方,比如分歧管有没有连接上,管线是否有断开的部分;计算之前要进行多联机系统的划分,这步不要忽略,计算时要使用【系统计算】这个命令,按要求操作。
回复
zhengtianhuan008
2012年02月06日 15:59:30
3楼
无图无真相
回复
ase_1985
2012年03月08日 09:48:24
4楼
冷媒管要用连接VRV的命令连管才能计算,如果用连接设备命令连管的话就计算不出来了。
回复
xuyanhvac
2012年03月16日 10:27:13
5楼
我也碰到了类似情况,是用的冷媒管画的,没有断开的,也进行了系统划分,系统计算就是没有管径,望指点!
回复
heartiness
2014年07月24日 22:04:33
6楼
楼主好高级,我们都用的手算的。
回复
heartiness
2014年07月27日 12:58:18
7楼
不是,我是查表对照着画的时候直接设定的。
回复
pzh5258
2014年09月17日 16:19:17
8楼
我也 为这个问题而纠结。。
现在还没解决。。求高手和专业人士解答。
回复
cryogen
2014年09月18日 10:10:31
9楼
如果是一个室外机带多层室内机的话出现这个错误基本上是因为系统搭接不正确。可以按照附视频中的步骤进行设置计算。
回复
pzh5258
2014年09月18日 14:24:01
10楼
cryogen 发表于 2014-9-18 10:10 如果是一个室外机带多层室内机的话出现这个错误基本上是因为系统搭接不正确。可以按照附视频中的步骤进行设 …谢谢版主。我使用的是2014试用版,不可以计算,但用2013版可以计算,应该是2014软件软件bug
回复
cryogen
2014年09月18日 15:28:00
11楼
不会啊,我都算过好多次了,没出问题。2014的相对2013的我们修改了一部分,所以在计算上有点区别
你仔细看一下视频,重新计算吧。
回复