厂房消防问题!!!(大家帮忙讨论一下)
xtliqi
xtliqi Lv.2
2003年12月21日 14:25:51
只看楼主

一个造纸厂厂房,面积5200m2,净空10.4m.按规范达到自喷中危险2级,但是净空超过8m,不能设,请教!各位大师采用什麽消防设施!!

一个造纸厂厂房,面积5200m2,净空10.4m.按规范达到自喷中危险2级,但是净空超过8m,不能设,请教!各位大师采用什麽消防设施!!
免费打赏
plovex
2003年12月25日 14:25:00
2楼
可采用雨淋系统。见规范4.2.5第二条。
回复
d_chun
2003年12月25日 18:14:03
3楼
一般采用快速响应喷头,加集热罩,比雨淋系统投资要低.
回复
水先生
2003年12月25日 18:46:39
4楼
现在不提但倡用集热罩,要么设雨淋,要么采用气体
回复
zlzp6
2003年12月25日 20:02:34
5楼
建议用雨淋吧。
回复
nyq
2003年12月26日 09:55:43
6楼
设雨淋或消防炮
回复
wlw-2002
2003年12月26日 10:07:26
7楼
雨淋较好点