10/0.4kv变电站预防性试验有必要性吗?
xueyang9416
2006年09月01日 16:42:11
只看楼主

我们有一个10/0.4kv变电站已运行了二年半,有人提出要进行电试,但有业内人士说没有必要,至少要在5年后才有这种需求。又因本变电站是私人业主,所以成本也需计算,询问了两家,结果一家报2.8万元,另一家报1.3万元,差别怎么怎么大呀?!请问变电站是否有必要做电试?周期多长时间?多少是合适的价格?谢谢各位电力权威!

我们有一个10/0.4kv变电站已运行了二年半,有人提出要进行电试,但有业内人士说没有必要,至少要在5年后才有这种需求。又因本变电站是私人业主,所以成本也需计算,询问了两家,结果一家报2.8万元,另一家报1.3万元,差别怎么怎么大呀?!
请问变电站是否有必要做电试?周期多长时间?多少是合适的价格?
谢谢各位电力权威!
免费打赏
echolixiang
2008年08月02日 11:07:21
12楼
我们厂里的规定是三年进行一次预防性试验,变压器试验内容主要有直流电阻测量,绝缘电阻测量,变压器耐压测试,预防性试验的目的主要是尽早发现设备的缺陷,防止对设备故障造成影响。所以建议你进行一次试验
回复
ranger25
2008年08月05日 16:23:24
13楼


你多大的变压器,看报价也得超过1250吧
回复
xuan2281
2008年08月05日 17:05:02
14楼
变压器是否需要试验看当地电力部门的标准要求,由于现在10kV变压器基本上都是免维护的,因此现在很多网区的标准是不需进行预试,只需进行定期的巡视、测温及每5年进行一次油化测试的抽检
回复

相关推荐

APP内打开