10/0.4kv变电站预防性试验有必要性吗?
xueyang9416
2006年09月01日 16:42:11
只看楼主

我们有一个10/0.4kv变电站已运行了二年半,有人提出要进行电试,但有业内人士说没有必要,至少要在5年后才有这种需求。又因本变电站是私人业主,所以成本也需计算,询问了两家,结果一家报2.8万元,另一家报1.3万元,差别怎么怎么大呀?!请问变电站是否有必要做电试?周期多长时间?多少是合适的价格?谢谢各位电力权威!

我们有一个10/0.4kv变电站已运行了二年半,有人提出要进行电试,但有业内人士说没有必要,至少要在5年后才有这种需求。又因本变电站是私人业主,所以成本也需计算,询问了两家,结果一家报2.8万元,另一家报1.3万元,差别怎么怎么大呀?!
请问变电站是否有必要做电试?周期多长时间?多少是合适的价格?
谢谢各位电力权威!
免费打赏
xueyang9416
2006年09月03日 15:31:39
2楼
怎么没人回答我呀?好闷!
回复
bshj
2006年09月09日 11:23:15
3楼
需要根据规范进行维护即可以
回复
gdxxxxxx
2006年09月16日 20:18:43
4楼
试验是骗钱的!!
回复
hkgd8848
2006年09月30日 21:57:53
5楼
按照要求进行试验是保护设备正常运行的手段,业内叫技术监督,通过试验来检查设备的绝缘老化程度。对于运行的设备,最好进行试验。
试验的项目不同以及项目的多少,决定了试验费用的金额。具体可以问细节,做什么试验项目,多少数量。
回复
zsctcy
2006年10月05日 21:06:17
6楼
有必要,但费用多少决定于站内设备的多少。
回复
pring
2006年10月10日 14:09:46
7楼
兄弟这样说话不太地道。
不过10/0.4KV变电站预防性试验没花头的。
一台10KV变压器,1KV以下配电装置试验只半天的工作量。
还是安排检修人员进行小修,清扫维护便可

回复
ycgdwk
2006年10月10日 21:50:26
8楼
当然有必要啊!我就是搞高试的,前年我们在预防性试验中,变电站用的一台10/0.4kV变压器内部绕组与引出接线柱的部分松动而且已经变色;还有一台是高压侧分接开关由于螺丝松动,部分螺丝已经烧熔。你想想再这样下去会有什么样的结果。这样的例子很多的。至于试验费用的多少,那要看看电气设备的多少了。
回复
zhengfeng.
2006年10月12日 13:28:01
9楼
我觉得没有必要。坏了就修呗,反正这个也不是很贵的。配网哪有时间让你停电做试验啊。有可靠性影响
回复
ddj4519
2008年05月19日 11:39:50
10楼
你自己没说清楚是配电变压器的数量及容量,只讲报价多少钱。要别人怎么给你评论。
小配电间不做试验、看你自己是否能负得起责。你自己有十足把握。没人能强迫你做。因为产权是你的,小变压器就是坏了对电网影响也不大;但超过一定容量,供电部门就一定要管了,因为你的问题有可能影响电网的稳定。
因为试验设备及仪器都比较贵,所以费用相对也比较高。有国家标准定额可以套用,也应不必私下来议论价格的高低了。
回复
tongniu3793
2008年08月01日 16:23:39
11楼
给变压器摇摇绝缘,测一下直流电阻,这两项没问题,变压器内部基本就是正常的。
回复

相关推荐

APP内打开