请问下采用塑料管排水,在排水管上的伸缩节每层都需要设置吗?位置具体的要求可以给顺带讲解下吗?先谢谢了
请问下采用塑料管排水,在排水管上的伸缩节每层都需要设置吗?位置具体的要求可以给顺带讲解下吗?
先谢谢了
12楼
立管一般每层设置一个,横管大于2m也要设置的。
回复
13楼
请问横管还需要设置吗?
回复
14楼
横管大于2m也要设置的。一般是每层都需要设置,在排水管道的汇合处也要设置。
回复
15楼
伸缩节一般每隔4米设置一个,UPVC排水管道每层都要设,在排水管道汇合处上方设置。
回复
16楼
灰常感谢你。。。
回复
17楼
谢谢哈。。。。。
回复
18楼
楼上几位解答的已经很到位了
回复