请问下采用塑料管排水,在排水管上的伸缩节每层都需要设置吗?位置具体的要求可以给顺带讲解下吗?先谢谢了
请问下采用塑料管排水,在排水管上的伸缩节每层都需要设置吗?位置具体的要求可以给顺带讲解下吗?
先谢谢了
2楼
"5.2.4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。"
__立管必须每层设置,且视层高确定设置数量。
回复
3楼
建筑安装工程施工图集(第二版) 给水+排水卫生+煤气工程102页有具体安装细节。
回复
4楼
不嫌麻烦的话,可以计算一下伸缩量
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
伸缩量是怎么计算的??可以给解释下嘛?谢谢
回复
7楼
回复
8楼
排水管不用算伸缩量,在管道汇合处设置一个就可以啦。
回复
9楼
好的 谢谢
回复
10楼
胶圈接口就不用了吧?不过现在一般UPVC多是胶粘的
回复
11楼
伸缩节一般每隔4米设置一个;或在排水管道汇合处上方设置即可。
回复