三相电源,有对地短路,相间短路.其实短路的原理就是U=I*R,当R无穷小的时候,那么I就变的无穷大了,如果两对单独的发电机,他们的其中不同的发电机的不同相短路,会出现短路现象吗??请教高手.另外一个是在线路通讯中,频分的方法时,,不同频率在一通道上传送为什么不会短路呢....这个太不懂了..希望你懂帮我解释一下..感谢!!!
三相电源,有对地短路,相间短路.其实短路的原理就是U=I*R,当R无穷小的时候,那么I就变的无穷大了,如果两对单独的发电机,他们的其中不同的发电机的不同相短路,会出现短路现象吗??请教高手.另外一个是在线路通讯中,频分的方法时,,不同频率在一通道上传送为什么不会短路呢....这个太不懂了..希望你懂帮我解释一下..感谢!!!
22楼
这里,一开始我认为题意所说的是交流发电机。那么在这里我们先讨论交流发电机,三相交流发电机在发电机侧三相是通过中性点联通的,如果你把这三相在出口任意一处短接,都会出现相间短路。如果你把两台完全独立的发电机不同相短接,因为存在较大的电压(即电位差)那么整个系统就会通过两台发电机各自的中性点形成回路,这就是相间短路。这个问题其实就是发电机并网的问题,一台发电机在并网前可以认为是一个独立的系统,大电网也是一个独立的系统(这个大电网是很多发电机并列运行的,也可以极端的认为是一台无穷大的发电机),那么在并网开关合闸前必须满足我上面所说的五个条件。直流发电机没接触过,也没用过,了解不是太深,这里不做深入阐述。直流发电机是不会形成回路,只是并列后发电机的相电压会叠加到直流发电机的正极(或者负极)对地上,直流发电机的整流模块能不能承受这么高的相电压值得考究。
[
本帖最后由 garyli352120 于 2012-1-17 01:10 编辑 ]
回复
23楼
h
[
本帖最后由 huangod 于 2012-1-17 11:31 编辑 ]
回复
24楼
不管短路还是正常运行,回路中得有电源才行。两台发电机如果没有联系,只是相间短路构不成回路,不会出现短路现象
回复
25楼
xuexizhong 学习中
回复
26楼
两台发电机相角不一样,构成回路时就会有电流,有可能产生短路了。
回复
27楼
個人觀點~僅供參考~
樓主問的問題~
一是能量傳輸~
另則是訊號傳輸~
其基礎理論就有所不同~
何必相提並論?...
另外樓主電氣觀念只有U=I*R~
那麼L & C呢???
Z=R+jX樓主是否知其意???
(此處只是希望發問時~
應該自己先學習後再發問較恰當)
其實很多問題在此論壇有眾多熱心人士解說~
只是提醒大家要珍惜別人的熱忱~
回复
28楼
这个问题就是这样,如图:两台完全独立的发电机,两台发电机的六个线圈,可看做六个电压源。在中性点不接地系统中(即发电机线圈中性点N不接地)则左边这台发电机的任意一项比如A相和右边那台发电机的任意一项比如V相短接,不会形成回路,只会有电压的变化,不会有电流,这有点类似中性点不接地系统中的单相接地,我国35KV及以下是中性点不接地系统,发生单相接地可以持续运行2小时。如果是左边这台发电机的两项,比如A,B相和右边那台发电机的两相,如果是同相(及U、V)则是并列问题,满足我上面说的五个条件即可,但合闸时仍然有电流,只不过这个电流开关可以承受,如果并列条件不满足,则合闸时会有很大的冲击电流,电流的大小视并列时各条件的不相等程度而定。如果是不同相,比如V,W或者W,U相,因为各相之间有电压差,并且通过发电机中性点N点形成回路,这就是相间短路,电流足以烧毁发电机目排。如果是中性点接地系统,左边的发电机任意一相和右边的发电机任意一相相连,都能通过发电机的中性点N点形成回路而出现电流,至于电流多大,和上面的分析一样,要看同相和不同相。这有点类似我国110KV及以上电网中性点接地系统为什么不允许单相接地,单相接地要跳闸的原因也在此。
[
本帖最后由 garyli352120 于 2012-1-17 10:44 编辑 ]
回复
29楼
学习了!~!~
回复
30楼
比较认同12楼的观点,就是看作两个电源并列运行的方式了,结论是会短路。
回复
31楼
想了很久,这个问题有些复杂了。想到三个关键词,周期,相位,电位差。
回复