我手上有一空调系统,保温以完毕,也吊顶了,由于打压水没排净,全冻了,现在要供暖,如何解冻更快,更安全!各位帮帮忙
我手上有一空调系统,保温以完毕,也吊顶了,由于打压水没排净,全冻了,现在要供暖,如何解冻更快,更安全!各位帮帮忙
2楼
这难度可就大了,盐水冲且不说效果如何,进都进不去啊。
麻烦就麻烦在保温已经做好,恐怕只有想办法提高环境温度以自然解冻了。
回复
3楼
先确定冻结的位置,再在保证安全的前提下使用电伴热解冻。
回复
4楼
什么管材?
金属管材,可以电焊机低电压、大电流加热。
同时水要热,循环泵要开。
回复
5楼
谢谢各位了
管是金属管
bj2574
电焊机低电压、大电流加热。
同时水要热,循环泵要开。
可以吗?
回复
6楼
可以.
回复