分户计量室内管道采用那种形式好?
shenwei
shenwei Lv.2
2003年12月19日 15:38:00
只看楼主

各位老师,我想请教一个问题. 现在住宅采暖分户计量,室内采暖管道采用那种形式好?为什么?

各位老师,我想请教一个问题.
现在住宅采暖分户计量,室内采暖管道采用那种形式好?为什么?
免费打赏
siceman
2003年12月19日 16:23:44
2楼
*****大连市住宅采暖(分户计量)工程技术暂行规定

1.2 系统形式
  1.2.1 采暖系统一般宜按单元设置,每一单元设一热力入口,各户采暖管道直接由主立管接入。底层为公建的住宅楼,其住宅部分也可只设一个热力入口,但应注意各主立管间的水力平衡。
  1.2.2 住宅与公建的混合建筑,其公建部分可根据具体情况设一个或几个热力入口和系统。
  1.2.3 户内管道布置可视具体情况采取以下几种形式,并推荐采用前两种形式:
    (1) 水平双管放射式,或章鱼式(带分水器和集水器);
    (2) 水平双管并联(同程或异程)式;
    (3) 水平单管跨越式;
    (4) 其他能实现分户计量和分室控温的采暖系统方式。
不论采用哪种形式,均应在每组散热器支管上安装温控阀,以便分室控制室温。
  1.2.4 有条件的建筑物可结合分户计量采取低温热水地板辐射采暖方式。

****天津市室内采暖系统设计管理暂行办法

二、 室内采暖按户分环、一户一表的设计方式
    1. 可设计成水平双管式采暖系统。
    2. 可设计成水平单管跨越式采暖系统。
    3. 可以设计成低温地板辐射式采暖系统。

  三、 补建供热住宅如因房型限制,可按如下计量供热方式设计
    1. 可设计成水平双管式采暖系。
    2. 可设计在水平单管跨越式采暖系统。
    3. 室内采暖按户分环,每组散热器装热分配表,热力入口安装热量表的采暖系统。

  四、 对已建成的上供下回采暖系统,可设计成热分配式的热计量方式。为使热分配式的供热计量系统具有控制功能,在每组散热器前应设计锁闭阀。
1. 室内双管式安装热分配表计量采暖系统。
    2. 室内单管式安装热分配表计量采暖系统,在立管上加跨越管,一般跨越管应比立管管径小一号。
    3. 室内热分配式供热计量采暖系统,在一栋楼或一栋门热力入口处安装一块热能表,为防止失调,应在热力入口处安装压力或流量控制器。

*****北京市新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程

1.3水平干管和共用立管
  1.3.1供水和回水水平干管的设计,应符合下列要求:
    (1) 供水及回水干管的环路应均匀布置。
    (2) 各共用立管的负荷宜相近。
    (3) 供水及回水干管应设置于住宅户外的室内设备层或半通行管沟内。当下部为公共用房时,允许设置于公共用房空间内,但应具备进行检修的条件。
  1.3.2共用立管的布置,应根据下列原则确定:
    (1) 符合住宅平面布置和户外公用空间的特点。
    (2) 一对立管可以仅连接每层一个户内系统,也可连接每层一个以上的户内系统。同一对立管宜连接负荷相近的户内系统。
    (3) 除每层设置热媒集配装置连接各户的系统外,一对共用立管连接的户内系统,不宜多于40个。
  1.3.3共用立管的设计,应符合下列要求:
    (1) 应采取防止垂直失调的措施,宜采用下分式双管系统。
    (2) 共用立管接向户内系统分支管上,应设置具有锁闭和调节功能的阀门。
    (3) 共用立管宜设置在户外,并与锁闭调节阀门和户用热量表组合设置于可锁封的管井或小室内。
    (4) 户用热量表设置于户内时,锁闭调节阀门和热量显示装置应在户外设置。
    (5) 下分式双管立管的顶点,应设集气和排气装置,下部应设泄水装置。
   注:有竖向压力分区的下分式共用立管图式,可参见附录F。
  1.3.4户外公共空间的建筑设计,应为共用立管、阀门和户用热量表的合理设置提供条件。
  1.3.5供水及回水干管、共用立管,宜采用热镀锌钢管螺纹连接。
  1.3.6供回水干管和共用立管,至户内系统接点前,不论设置于任何空间,均应采用高效保温材料加强保温。



回复
shenwei
2003年12月19日 16:33:00
3楼
谢谢,希望以后多多赐教!
回复
风规自远
2004年01月25日 10:30:27
4楼
其实,分户计量涉及到一个新的术语:新双管系统,本人认为效果有待观察,给室内装潢制造麻烦
回复
723091201
2004年01月25日 11:01:43
5楼
采用章鱼式为以后室内装潢带来很大麻烦,特别是集分水器附近。
回复
shenwei
2004年01月27日 16:05:42
6楼
在工程中一般楼梯间管道井内的采暖立管为异程的,这就有一个问题:一幢楼(7层)相对低层,顶层的采暖效果好, 因为有一个热压的问题.
室内一般采用单管跨越式.