我做的配电盘,请大家指点!
jinqiumingyue
2012年01月11日 20:44:37
只看楼主

我做的配电盘,请大家指点!

我做的配电盘,请大家指点!

DSC00373.JPG


DSC00376.JPG

免费打赏
jinqiumingyue
2012年01月13日 10:35:12
22楼
要做成后翻线那种吗?我们公司做的这种户内箱,只要空间能够的话都做成这种的。
回复
jinqiumingyue
2012年01月13日 10:48:39
23楼
现在我有点晕了,我们公司规定不让做那种手拉手的接线,说是老方式,已经被淘汰,现在用的这种是最新的接线方式,其中任何一回路出故障不影响其他回路。可是现在我发现还是有不少兄弟公司在执行手拉手的标准,谁能告诉我,现在按照规定应该用哪个标准呢?
回复
a123laiwanle
2012年01月13日 13:23:27
24楼
整体不错了,工艺还需要改进,加油!!
回复
weixiangqu
2012年01月13日 15:19:23
25楼
第一张pe线呢?
回复
xolex
2012年01月13日 15:38:16
26楼
终端箱的接线可以用小铜排
回复
xyyrrr
2012年01月13日 16:47:32
27楼
这好办,楼主到网上搜索一下"梳状母排",试试看.
回复
jinqiumingyue
2012年01月13日 20:50:58
28楼
我知道你说的梳状母排,必须是规格型号以致才能用。要么就得去订做!
回复
chjs001
2012年01月13日 22:40:52
29楼
第一个还行吧挺漂亮的,但是第二个图片里面出现开关上端的应该做汇流排啊这样全部已在一起容易发热。。。。。
回复
zhouxf_21
2012年01月14日 05:07:45
30楼
还好吧,,
回复
weini163
2012年01月14日 09:02:54
31楼
工艺很一般,不美观,也不安全。建议你采用17楼,18楼或数字线排。
回复