超高喷淋如何设计
lijianwuyuenian
2003年12月18日 21:19:21
只看楼主

请教: 现有一票具印刷厂房约7000平方米,钢结构,高12米,其10米至12米之间为钢网架,现甲方要求设置自动喷淋灭火系统。根据规范厂房喷淋高度不能超过8米,仓库(采用快速响应抑制喷头)最高为12米。现是否可以采用快速响应抑制喷头设置在厂区还是采用雨淋系统?其设计秒流量应怎样确定? lijian97151@163.com

请教:
现有一票具印刷厂房约7000平方米,钢结构,高12米,其10米至12米之间为钢网架,现甲方要求设置自动喷淋灭火系统。根据规范厂房喷淋高度不能超过8米,仓库(采用快速响应抑制喷头)最高为12米。现是否可以采用快速响应抑制喷头设置在厂区还是采用雨淋系统?其设计秒流量应怎样确定?
lijian97151@163.com
免费打赏
linyinong
2003年12月19日 08:50:07
2楼
应该用雨淋系统!
设计秒流量应计算确定!
回复
zssf01
2003年12月19日 08:56:17
3楼
快速响应早期抑制喷头规范上只说用在仓库;

雨淋比较适合
回复
whitesn7244
2003年12月19日 10:24:26
4楼
如果在两者之间比较,只能选雨淋系统了。自喷的水到不了着火点就蒸发了。
但是比较好的是可以用消防炮系统。万一发生火灾,雨淋系统整个保护区域喷水,岂不是浪费?造成的损失也更大啊
回复
lijianwuyuenian
2003年12月19日 23:23:39
5楼
非常感谢大家建议,请教楼上消防炮系统怎样设置?可否介绍此系统设计资料名称?
回复
伯大哥
2003年12月20日 09:47:24
6楼
《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003.
回复
lijianwuyuenian
2003年12月22日 22:38:40
7楼
非常感谢大家建议!
回复
眼镜王子
2003年12月23日 10:06:59
8楼
固定消防炮有每哟好的设计先例?
回复
lijianwuyuenian
2003年12月25日 18:48:55
9楼
除消防炮系统外,我认为可采用ESFR喷头,这样可省去火灾探测系统。ESFR喷头安装于高堆垛货架仓库安装高度可达14.5m。因其流量系数达200,工作压力在0.34MPa以上,所以其喷出水滴穿透力很强,适合高空安装。ESFR喷头玻璃球型的玻璃球直径仅为2.5mm,非常敏感,能响应初起火灾。我个人认为ESFR喷头可安装于高堆垛货架仓库,就也可以安装于厂房。
如采用常规的雨淋系统,一是要用特殊开式喷头(K80、K115的显然不适用),而且要设置火灾探测系统,造价较高。
请各位发表高论。
回复
zlzp6
2003年12月25日 20:07:12
10楼
用雨淋可以分区吧,配合自动报警系统,火灾发生以后,相应区的雨淋阀启动,应该没有多大的浪费吧。
消防炮,我没有用过。
回复

相关推荐

APP内打开