新作的高层点式住宅平面
wbwzyj
wbwzyj Lv.2
2006年08月31日 18:07:37
只看楼主

请教各位点式高层住宅标准层超过一千平米,做两个防火分区,可以用剪刀梯吗?

请教各位点式高层住宅标准层超过一千平米,做两个防火分区,可以用剪刀梯吗?

1157019634109.jpg

免费打赏
ymlx
2006年09月01日 08:25:42
2楼
拿上来大家看看
回复
baixiaodong558
2006年09月01日 10:39:23
3楼
这房子!!!!无语~~
回复
ymlx
2006年09月01日 11:06:55
4楼


小白有什么就说什么,你无语是不对的!!!!!!!快出来一吐为快!
回复
zxylwq
2006年09月01日 17:04:42
5楼
看不很清楚。但从总体看,效果还可以。剪刀楼梯前室和消防电梯前室有问题。看不很清。
回复
dxq330
2006年09月21日 13:05:45
6楼
两个电梯够用了吗?
回复
zhaojianbo89
2006年09月21日 16:04:19
7楼
高规规定超过1000平米的高层建筑,绝对不允许使用剪刀梯的。具体是哪一条我可以帮你查一查。而且两个疏散梯必须是防烟楼梯,看图纸上楼梯的一个出口是开在走道里,没有防烟前室。另外你计算疏散距离了吗,看样子也超标了。
回复
fjwlt@co163
2006年10月23日 10:47:43
8楼
电梯好像少了
回复
wanghongyu727
2006年10月24日 13:41:16
9楼
注意了,你的电梯设置得肯定不够!
回复
wangzhelz
2006年11月13日 22:00:40
10楼
而且你的需要共摊的面积太大了,不要做那么多走廊,你们那里允许有纯北户型?
回复
tieshan2
2006年11月30日 14:08:46
11楼
完全无视住宅设计规范和防火设计规范,这个是我对楼主的评语