我单位委托某甲级设计院做预处理厂的电气设计时,发现他们做的功率因素小于0.9,但是也没做功率补尝。提出来小于0.9时,必须做功率补尝时他们却说没事。我只知道不能小于0.9,因为规范就那么规定的,当然我们领导是不知道的,只点头,什么也没说。问功率因小于0.9,但没做功率补尝会给今后运行带来什么不便?会不会增加运行成本?

