2楼
应该是吧.................
回复
3楼
不是的
回复
4楼
不是的理由是什么?
回复
5楼
断路器分断速度从理论上来说是这样的。但实际上不行
分闸速度越快会引起分闸反弹越大,有可能重燃
同时对灭弧室波纹管的寿命和机构的寿命都会有不利的影响
回复
6楼
又长了见识,谢谢了
回复
7楼
从电气角度来看呢?
回复
8楼
从电气的角度来说,12kV开断试验的燃弧时间一般都小于9.5ms,首开极燃弧时间都在1~3.5ms,根据开距与时间计算,分闸速度应该在1.2左右,但实际在开断过程中,由于电磁力的作用,会加大分闸速度,所以目前大部分12kV真空断路器的分闸速度大多在0.8以上,其实最好是在1.0以上。
尤其是在开断小电流和容性电流时,由于电弧熄灭快,断口间电压很快上升,如果此时还没有拉开足开的开距,就会引起重燃。
当然分闸速度不能太大主要是考虑了机构制作水平、强度、寿命等方面的因数的。
回复
9楼
大家说了一些速度过快的常见问题,我再补充几点不容易想到的问题:
1.操作过电压有可能高(包括截流过电压)
2.如果采用合成试验方法,在捕捉长燃弧时不利于成功,
回复
10楼
断路器分断速度从理论上来说是这样的。但实际应该不是,这与电弧有关
常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
回复
11楼
小鸟一只,说得莫水平,表见怪
好像不能单纯的来说这个问题吧,说道时间,断路器还要加上保护动作的时间,而且优先考虑灵敏系数和选择性吧,
所以当然不是越快越好
回复