5555,我现在要计算一下两个42度的1.5X1.5X1m深的浴池的平日耗热量,应该按什么公式计算啊 对流换热公式?换热系数又取多少啊.我这个是上海的,冬季运行,取室外温度0度为最不利情况. 我看一个计算室内游泳池的耗热量的算例,符号没说明,我不知道我室外的这个该取多少. 每天8点-18点运行,初始加热时间取多少合适?附算例如下: 平时加热耗热量: 水表面蒸发损失热量(按室内池计算):Q1=α.γ(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
对流换热公式?换热系数又取多少啊.我这个是上海的,冬季运行,取室外温度0度为最不利情况.
我看一个计算室内游泳池的耗热量的算例,符号没说明,我不知道我室外的这个该取多少.
每天8点-18点运行,初始加热时间取多少合适?
附算例如下:
平时加热耗热量:
水表面蒸发损失热量(按室内池计算):Q1=α.γ(0.0174Vf+0.0229)(Pb-Pq)A(760/B)
=1.163×582.5×(0.0174×0.35+0.0229)(25.2-19.9) ×200
=20817.56 W=20.818 KW
其它设备传导损失的热量按Q1的20%计:Q2=20.818×0.2=4.164KW
泳池补充新鲜水加热所需热量:Q3 =αQbγ(ts-tb)/tj =1.163×330000×1×(26-18)/12
=255.86KW
恒温时(每天补水量按5%计),Qb=1.163×16500×1×(26-10)/6=51.172kW
平时耗热量: 20.818+4.164+51.172=76.154kw
初始加热耗热量总计: 20.818+4.164+255.86=280.842kw
冷水温度初始加热按18℃考虑,恒温时按10℃考虑,池水温度按26℃考虑,游泳池初始加热时间为12h计算,选用板式快速热交换器,热源采用0.4Mpa饱和蒸汽;初次加热全部水量所需的热量为280.842kw,日恒温所需热量为76.154kw。