【求解】自建房3层半,三相入户,是采用TNC-S还是TNS好?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年01月10日 21:26:38
只看楼主

自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.

我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.

基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.

从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

虽然是三相入户,不过家里唯一可能用到三相电的就是一个即热电热水器,其他都是单相供电,只做个简单的三相平衡行吗?

进户总开关用3P还是4P ? 家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?

所有回路,除灯和空调外,插座,厨房,卫生间这些都用DPN带漏保的.

四个柱角钢筋一直到楼顶,三层顶会有个阳光房,有太阳能和水箱,做避雷连接.


不知道我这个个人房子的供电做的如何,规范吗?请各位前辈帮忙看看,谢谢.
免费打赏
mqli2004
2012年01月11日 15:53:14
12楼
做法如下:
1.进户总开关用4P漏保。设总配电箱,二个三相出线(含备用),三个单相出线。
2.采用TN-C-S系统。
3.每层一个照明配电箱,单相。
回复
cubigworm
2012年01月11日 20:55:58
13楼
基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,
-------是在做基础接地和总等电位联结,但不要忘记将基础梁主筋与柱内主筋进行焊接!!!

这个是焊接的,4个角的柱和梁用的12MM的罗纹钢焊接的,实在找不到圆钢,没办法,都是罗纹的,12MM的罗纹板成U型的焊接的柱和基础梁。本来是用的16MM的,板了2个太难板了。


从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

--------一个小小的86线盒怎么可能就是总等电位联结箱呢???!!!

总等电位联结还要联结所有进出建筑物的金属管道!!!且是并联方式!!!具体详见02D501--2图集!!!本论坛资料中心内有该图集,请下载学习!!!

做好总等电位联结后,必须做MEB排到自建房电源总箱PE排的联结线!!!


这个电工是我家邻居,他是在房屋中间一个基础梁那里往上引的这个扁钢,扁钢上面就是总配电箱,这个基础梁旁边的柱子和梁都是焊接起来的。 照他的意思 就等于整个基础地网就是一个总等电位,引出一个扁钢给我来接地的。

我也知道,没那么规范,不过现在这些已经都做好了,到时候摇下表看下电阻?

就这么已经搞起来了,这样的系统就自己家用用安全吗?
回复
cubigworm
2012年01月11日 21:08:11
14楼
总等电位联结后,必须做MEB排到自建房电源总箱PE排的联结线!!!

家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
,从相应配电柜的PE排上引!!!


来的不是N线!!!是PEN线!!![PEN线在总箱处必须先做重复接地!!!该重复接地做到总等电位箱内紫铜排制作的MEB排上当然更加好!!!

这个进户的PE线在总等电位那里总重复接地以后,分出2条线来,一个连接配电箱的PE排,一个连接N排 行吗? 这样就是一个TNC-S系统了吧,

我不知道我那些不规范的搞法有没问题,肯定没工程那么好,不过就自己用,没别人用,呵呵
回复
cubigworm
2012年01月11日 21:14:56
15楼
总进户那里我不准备带漏保,不然一个回路有问题,整个家里就全黑了。

我是总进户不带漏保,除照明和空调外,所有回路都是DPN带漏保的。

那我总进户是4P就可以? 还是3P总开也行?


我大概算了下,
一层一个3P或者4P总开, 照明一个回路,插座一个回路(占2位DPN带漏),厨房3个回路(占6位DPN带漏每个回路各用1相),卫生间一个回路(占2位DPN带漏),空调2个回路,2搂 插座2个回路(占4位DPN带漏),卫生间一个回路(占2位DPN带漏),空调4个回路,照明一个回路,3楼和2楼一样。
回复
cubigworm
2012年01月11日 21:28:09
16楼
基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,
--------总等电位联结的做法不规范!!!
基础接地装置的引出扁钢应该进总等电位联结箱!!!与室外人工接地装置联结的扁钢应该是两根,且都是从总等电位联结箱引出!!!
打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.
--------室外人工接地的做法都不规范!!!接地极通常长2.5米,间距是其长度的两倍!!!且接地极上端在冻土层以下!!!

我家的总等电位只是钢筋做了连接,其他的金属都没连接,好象也没别的什么金属管道了。
基础接地装置的引出扁钢应该进总等电位联结箱,这个是的,那个引出的扁钢就是这个目的。

与室外人工接地装置联结的扁钢应该是两根,且都是从总等电位联结箱引出!!!
这个只做了一根,还不是从总等电位箱出去的,是从边上的一个基础梁引出去的。

现在混凝土都已经浇注好了,我能做的就是把室内那个留下的扁钢 装个总等电位箱? 然后把PE线重复接地以后,分2条到配电箱做N线和PE线吗?
回复
xfk666
2012年01月11日 22:59:03
17楼
1.打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接
接地极应用3根5×50×50×2500的镀锌角钢,接地极之间的间距为不小于5米。
2.虽然是三相入户,不过家里唯一可能用到三相电的就是一个即热电热水器,其他都是单相供电,只做个简单的三相平衡行吗?
这个热水器应该是三相380v,其他的照明用电应尽可能的做到三相负荷均衡。
3.进户总开关用3P还是4P ? 家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
进户总电源开关用3P即可;PE保护接地应该是从总等电位箱引致总电源箱,接到接地接线端子上,然后在分别接线即可。
4.我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?
N线应该在电源进户处做重复接地(可与等电位共用一个接地),不是和等电位连接。
回复
muyuyao
2012年01月12日 00:45:21
18楼
总进户那里我不准备带漏保,不然一个回路有问题,整个家里就全黑了。


----------对房建工程而言,通常总柜进线处总漏保和用户末端照明箱所有插座回路设漏保,但漏保动作参数不同,总柜处通常漏电动作电流300--500MA、漏电动作时间0.2--0.4S,而插座回路漏保通常漏电动作电流30MA、漏电动作时间0.1S!!!

所以,不会“一个回路有问题,整个家里就全黑了”!!!
回复
cubigworm
2012年01月12日 01:02:45
19楼


先谢谢
回复
muyuyao
2012年01月12日 01:20:02
20楼
这个进户的PE线在总等电位那里总重复接地以后,分出2条线来,一个连接配电箱的PE排,一个连接N排 行吗? 这样就是一个TNC-S系统了吧,

---------注意:进户的四线中没有PE线,是PEN线!!!

如果总进线是3P断路器的话,“进户的PEN线在总等电位那里做重复接地以后,分出2条线来,一个连接配电箱的PE排,另一个连接N排 ”的做法的确可行!!!

但如果总进线是3P+N漏保时,另一个就不能连接N排了,应当连接至漏保电源侧N接线端子!!!漏保负载侧N接线端子的出线进N排!!!
回复
lptkz
2012年01月12日 08:45:34
21楼
同意“五星工程师”的说法。
回复