自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.

我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.

基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.

从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

虽然是三相入户,不过家里唯一可能用到三相电的就是一个即热电热水器,其他都是单相供电,只做个简单的三相平衡行吗?

进户总开关用3P还是4P ? 家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?

所有回路,除灯和空调外,插座,厨房,卫生间这些都用DPN带漏保的.

四个柱角钢筋一直到楼顶,三层顶会有个阳光房,有太阳能和水箱,做避雷连接.


不知道我这个个人房子的供电做的如何,规范吗?请各位前辈帮忙看看,谢谢.
免费打赏
cubigworm
2012年01月11日 09:40:56
2楼
我也不清楚第四根线是PEN还是N线

一般是TNC或者TT系统吧?乡镇里的

要不就做TNC-S,把PEN线和总等电位扁钢连接后,分 N和PE线进配电箱?

那进户用3P不带漏电的?
回复
springyezi
2012年01月11日 10:55:52
3楼
农网低压电力网一般采用TT系统接线运行方式,四根进线是nl
回复
muyuyao
2012年01月11日 11:58:59
4楼
自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.

我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.

-----------电力部门提供四线进线的话,则电力部门的上一级电源系统肯定是TN--C系统,不可能是TN--S系统!!!

也可以这么说:如果电力部门的上一级电源系统是TN--S系统,则电力部门不可能只给你提供四线电源,否则他们就太不专业了!!!

既然是四线进线,进来的肯定是三火一PEN线!!!

宁家小学徒:电力部门为什么不提供TN-S系统五根线呢,TN-S不是比TN-C-S安全吗?

回复
muyuyao
2012年01月11日 12:14:16
5楼
基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,
-------是在做基础接地和总等电位联结,但不要忘记将基础梁主筋与柱内主筋进行焊接!!!

基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,
--------总等电位联结的做法不规范!!!
基础接地装置的引出扁钢应该进总等电位联结箱!!!与室外人工接地装置联结的扁钢应该是两根,且都是从总等电位联结箱引出!!!

打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.
--------室外人工接地的做法都不规范!!!接地极通常长2.5米,间距是其长度的两倍!!!且接地极上端在冻土层以下!!!
回复
muyuyao
2012年01月11日 12:19:54
6楼
从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

--------一个小小的86线盒怎么可能就是总等电位联结箱呢???!!!

总等电位联结还要联结所有进出建筑物的金属管道!!!且是并联方式!!!具体详见02D501--2图集!!!本论坛资料中心内有该图集,请下载学习!!!

做好总等电位联结后,必须做MEB排到自建房电源总箱PE排的联结线!!!
回复
muyuyao
2012年01月11日 12:31:11
7楼
进户总开关用3P还是4P ?
---------进户总开关最好用4P漏保!!!

家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
---------显然不对,从相应配电柜的PE排上引!!!

我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?
----------当前住宅最好采用安全性能较TN--C系统高的TN--S系统!!!

进户是TN--C系统,在总箱处必须转换为TN--S系统,整体看即TN--C--S系统!!!

进来的不是N线!!!是PEN线!!![PEN线在总箱处必须先做重复接地!!!该重复接地做到总等电位箱内紫铜排制作的MEB排上当然更加好!!!
回复
muyuyao
2012年01月11日 12:35:14
8楼
所有回路,除灯和空调外,插座,厨房,卫生间这些都用DPN带漏保的.
-------除了灯回路,所有插座回路最好都用漏保!!!

四个柱角钢筋一直到楼顶,三层顶会有个阳光房,有太阳能和水箱,做避雷连接.
-------注意防雷引下线、连接线的做法!!!
回复
cdj23983
2012年01月11日 12:54:17
9楼
进线端是TN-C,自家可以改为TN-C-S,这样用电比较安全,但是进家的这根接地线必须大于等于进线的N线,且最好用一根2米铜管打入地下,以保障良好的接地效果!