【求解】自建房3层半,三相入户,是采用TNC-S还是TNS好?
cubigworm
cubigworm Lv.4
2012年01月10日 21:26:38
只看楼主

自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

自建房,我们这里供电的只提供三相和N线入户,地线要自己搞.

我也不知道供电是TNCS还是TNS,反正进户只有四根.

基础梁16MM的全部焊接,4个角的柱子主筋16MM也都焊接2根,基础梁用4X40的镀锌扁钢引出一根到建筑物外面3米外,打2根3米的4X40的镀锌角钢到地下,间隔3米在和扁钢焊接.

从基础梁引一根扁钢到配电箱下1米做了个X86暗盒,这个是不是就是家里的总等电位扁钢?,在用2CM的PVC管子和配电箱连接

虽然是三相入户,不过家里唯一可能用到三相电的就是一个即热电热水器,其他都是单相供电,只做个简单的三相平衡行吗?

进户总开关用3P还是4P ? 家里的PE线直接用螺母从总等电位的扁钢引出就可以?
我这个情况进户的N线要不要和总等电位的扁钢连接下?

所有回路,除灯和空调外,插座,厨房,卫生间这些都用DPN带漏保的.

四个柱角钢筋一直到楼顶,三层顶会有个阳光房,有太阳能和水箱,做避雷连接.


不知道我这个个人房子的供电做的如何,规范吗?请各位前辈帮忙看看,谢谢.
免费打赏
xiech123
2012年01月12日 08:59:55
22楼
学习了,大家都挺厉害
回复
shiner2010
2012年01月12日 09:58:53
23楼
进户的是N线还是PEN线其实不重要,因为在变压器端,TN-C与TT系统都是中性点直接接地,N线与PEN线并无区别,两个系统的区别是在负荷侧体现出来的,楼主可将第四根线视为PEN线,入户做重复接地,配电箱里面做一个PE排,PEN线接PE排,从PE排引出一条线到N排,从PE排引出一条线到MEB,86盒做MEB的确不合适,人工接地极间距应该不小于5米,对于你房间内的回路分配不太理解,一层厨房怎么会有三个回路?
回复
cubigworm
2012年01月12日 10:19:35
24楼



厨房里3个回路目的只是三相平衡,毕竟厨房是用电大户,单用一相不太合适,是出于这个才用了三个回路的.
回复
cubigworm
2012年01月12日 10:27:06
25楼


配电箱是 施耐德天翼,有N排,我是准备用DPN,这个N排就没什么用了.准备用跳线连接,用原装的DPN汇流排 漏电那一位会打断很多齿,感觉太浪费.准备用EASY9系列的DPN
不过我这个情况,除灯和空调外,所有分之回路都有漏保了,那这样的话,还是总进户用4P不带漏保就可以吧?然后每个回路的N线从4P里的N引出? 不过这样N线会很多吧,也不方便施工.这样有没什么好的施工建议?

还是不用DPN,N线直接进配电箱的N排,这样就方便多了,总开一个4P不带漏电就可以了,就是所有回路都公一个N,万一哪里断了,太难查了.
回复
cubigworm
2012年01月12日 10:28:36
26楼


现在接地级已经做好了,是摇下表看下情况?不行要重新做接地级?
回复
dgbyls
2012年01月12日 11:06:26
27楼
来的 TN--C系统,进户做重复接地,转换为TN--S系统,整体即TN--C--S系统!
进户总开关最好用4P漏保
回复
ziruisu
2012年01月12日 11:40:42
28楼
很实用啊................
回复
lhgolxy
2012年01月12日 12:49:57
29楼
高手分析的就不一样,顶一下!
回复
bbln
2012年01月12日 15:48:25
30楼
自家用电还这么复杂呢?
回复
shiner2010
2012年01月12日 16:41:34
31楼
我估计就你目前已经建好的接地情况,接地电阻能够满足要求,保护接地10欧以下就可以了,进线开关用三相三极的,除照明外的出线回路都应该带漏电保护,使用上不会有安全问题,现在农村的配电基本上都没有PE线,也没见出什么事故,但漏电的事情还是常见。
回复

相关推荐

APP内打开