人防的疏散照明灯具间距到底是多少
zjp761128
zjp761128 Lv.3
2006年08月31日 09:40:07
来自于照明工程
只看楼主

人防的疏散照明间距多少?民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92C.3.8注:用于人防工程的疏散标志灯的间距不应大于示例中间距的1/2。(图例中是20M)人民防空工程设计防火规范GB 50098-988.2.12 火灾疏散标志灯应由疏散方向标志灯和安全出口标志灯组成,疏散方向标志灯应设置在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位,并宜距室内地坪1.00m以下的墙面上,其间距不宜大于15m人民防空地下室设计规范GB50038-2005

人防的疏散照明间距多少?
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
C.3.8注:用于人防工程的疏散标志灯的间距不应大于示例中间距的1/2。(图例中是20M)
人民防空工程设计防火规范GB 50098-988.
2.12 火灾疏散标志灯应由疏散方向标志灯和安全出口标志灯组成,疏散方向标志灯应设置在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位,并宜距室内地坪1.00m以下的墙面上,其间距不宜大于15m
人民防空地下室设计规范GB50038-2005
7。5。5中的条文说明:疏散照明,安全照明,备用照明的照度参照国家《建筑照明设计标准》的规定。它只是说了照度,而没有说灯具间距。
免费打赏
随风307
2006年08月31日 10:18:17
2楼


选10m你上边的规范都说了啊
回复
zoulong526
2006年08月31日 14:28:53
3楼
应该是15米,现场消防验收人员跟我讲的,应该有点价值!
回复
t7890
2006年09月03日 12:32:01
4楼
15米!人防规范上明确了疏散标志灯安装间距为15米!