我是搞电气维护的,最近遇到了个难题:镇流器为电感式,灯为36W,8个灯为一组,共两组,保护空开选用的是C系列6A。在开始点亮时电流在3A左右,但1分钟后,电流逐步上升到7--9A,引起空开跳闸。当单开任意一组照明时,电流在1.5A左右,长时间电流也不变化。 这是为什么啊?哪为高手能解决一下?照明用件均为正规飞利浦产品
有一个可能性:空开里面接触问题,导致温度上升,最终跳闸
电流升高确实不可思议~是测哪个位置的?相线还是零线?
再问问其它问题:您那两组灯的间距如何?安装条件如何?相位如何?是否接地?
回复
3楼
我测的是相线,空开是1P 6A,假如是空开的问题我觉得可能性不大,因为这并不是第一个了,以前别的生产线上的照明也出现过此问题,处理起来只是十分无奈的换大空开而已
我测的工具是指针式钳形表
这一组8个灯是两两为一个灯架,为4个灯架。4个灯架是直线排列,另外一组与他一样。灯于灯的间距在1米左右,安装条件嘛,属车间的条件,灰尘不大。
灯没有用漏电保护器,灯的外壳与支架连入大地,工厂的输电方式为3火1地1零,但地与零自始至终分不清楚。
你说的相位是什么意思?是指电源取自同相吗?
不过有一点没细查,就是电源零线是接零还是接地?不过这有关系吗?
回复
4楼
并不是这一照明出问题,以前别的生产线上照明也出现过,他们只是换大空开而已
回复
5楼
怀疑有灯具的外壳接地短路,测下外壳电位,个人意见、请高手指点
回复
6楼
我怀疑也是地线和零线的问题。
不一定是漏电,可能是串相
回复
7楼
估计真奇怪,我再问下,你们换大开关后,测过当电流到引起跳闸的7-9A时,以后的电流又是多少?
回复
8楼
先把这两组灯的零线和地线分清,分不清就只接一根,不冠是零还是地,然后测量灯具和电路的绝缘电阻,没有问题后在测电流大小,如果还出现上述问题,在电流升高时,测量是哪一组那一盏灯引起的升高,有可能是镇流器有过热短路现象。
回复