【分享】利用建筑物主筋做避雷引下线及避雷带
z_xiaoyuan
z_xiaoyuan Lv.2
2012年01月10日 19:50:31
来自于防雷减灾
只看楼主

利用建筑物主筋做引下线

利用建筑物主筋做引下线

IMG_0008.JPG


IMG_0003.JPG


IMG_0042.JPG

免费打赏
annasui828
2012年01月11日 10:08:54
2楼
学习了
回复
hitee_lg
2012年01月11日 10:55:54
3楼
哪有用主筋直接焊接?得用>10mm的镀锌圆钢搭接。并且焊缝也太粗糙了,焊渣未清理。
回复
tonnydone
2012年01月11日 14:14:37
4楼
非常同意楼上
回复
mqli2004
2012年01月11日 16:11:26
5楼
应该是双面焊接吧?
回复
zhoudexue
2012年01月11日 16:17:04
6楼
主筋直接焊接是允许的!焊接质量确实不怎么样!
回复
hejing88888888
2012年01月11日 16:31:20
7楼
学习了 谢谢分享
回复
hqshqs888
2012年01月11日 16:45:27
8楼
利用结构不小于直径16主筋焊接,单面施焊12d 双面施焊6d 加涂标志漆!
回复
jqliu4444
2012年01月11日 17:00:24
9楼
看着这楼绑钢筋的工艺,和钢筋的粗细,应该不会超过8层,被遗弃的啊!
回复
q308552452
2012年01月11日 18:00:16
10楼
最多9层 砖混结构的,还真没见过梁用圆钢的,虽然那梁不大。
主筋焊接是肯定可以的, 绑扎都可以还不能焊接?
水电工技术不咋滴。
回复
daguang816
2012年01月11日 21:27:39
11楼
新规范《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010第3.2.3条要求,除设计(结构)要求外,兼作引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。

[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-11 21:30 编辑 ]