请问超市的空调指标大约在多少?
wyyjhc
wyyjhc Lv.4
2006年08月30日 21:34:32
来自于中央空调
只看楼主

最近做到一个超市空调,从网上下载的图纸中算出有100~250W/平方米不等,设计手册上只有商店供参考,请问大型超市到底如何确定冷指标呢?

最近做到一个超市空调,从网上下载的图纸中算出有100~250W/平方米不等,设计手册上只有商店供参考,请问大型超市到底如何确定冷指标呢?
免费打赏
jrzhp
2006年08月31日 11:24:58
2楼
看超市所处的城市位置:南方取180W/m2;北方取150W/m2即可。
回复
highchuanzhang
2006年08月31日 13:07:11
3楼


楼上的数据相差太大了吧?
要是在重庆、南京、杭州等地远远不够。大型超市的冷符合指标与地下商场的冷指标相当即可,这与城市地理位置和超市所处的人流量有关,如在上述几个城市,冷指标取250——350W/M2,取值与人流量和朝向有关。
回复
wyyjhc
2006年08月31日 21:22:21
4楼
地下商场的冷指标大概200左右吧?因为没有围护结构负荷,这是我自己想的,不知道正确不正确。地上应该有250~350吧?
回复
highchuanzhang
2006年08月31日 21:29:25
5楼


地下商场湿负荷大,热湿比下,需要考虑再热负荷
回复
dj2003_2000_2000
2006年09月02日 15:06:26
6楼
最少也要200w1平米吧
呵呵
回复
hantaisheng
2006年09月02日 17:44:45
7楼
指标中的面积应该区句分建筑面积还是营业面积吧
回复
yjlu5
2006年09月04日 13:47:58
8楼
应去掉冷柜区域。确实应根据人流密度测算,这是超市的主要热源。
回复
happy4476@co163
2006年09月04日 15:25:27
9楼

超市商场主要是人员负荷,应该根据人流密度测算。
南方城市中,地处市中心的繁华区域负荷达到400W/M2都有可能....
在市郊区的可以取小一点,但至少应该在200W/M2以上
回复
hlmxll
2006年09月06日 11:12:29
10楼
一般250 左右..
回复
hlmxll
2006年09月06日 11:14:24
11楼
一层大些
回复

相关推荐

APP内打开