【求助】变压器的低压侧会有电压降吗?
tmljh
tmljh Lv.2
2012年01月10日 15:39:03
来自于变压器
只看楼主

现有一台800KVA的上海一开的10KV/0.4KV的变压器,带一负荷为4台89KW的电机,变频启动,距配电室150米,用3根3*185+1*95的电缆供电,配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,第三台电机启动时,低电压保护,停机了。调变压器电压到400V,启动后4台电机工作最大相电流714A,电缆未端电压为370V,配电室380V。请问:变压器容量足够的情况下,变压器的低压侧会有电压降吗?电压降个人觉得只有电缆未端才会产生电压降。如果会有,一般多少属正常。

2012年01月15日 10:13:50
22楼
配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,
请问这个配电室电压石油就是变压器的空载端电压?若是的话10KV电压低,或变压器有问题,把电压调到400伏,你调的几档?你的变压器是三档还是五档?
回复
lingxuct
2012年01月15日 13:36:25
23楼
非常感谢上面几位朋友!
就技术问题讨论越热烈越好,技术是科学,谁说的符合科学(物理原理)谁就是对的,和出身没关系。

13楼是怎么看出我不是“科班出身”?非常对,我没进过正规大学,是自学电大的文凭。

也请13楼朋友发表Uk%是不是影响低压侧电压,负载电流大小与低压侧(变压器低压出线)电压跌降的关系如何计算,版主说的是不正确的,我没反对,不等于他对。

Uk%是反映变压器阻抗的数据,变压器负载电流大小引起低压侧电压下降,就是用Uk%这个数据来计算的,怎么计算,我提醒了,想必大家都会。
回复
zyz8438
2012年01月15日 14:44:59
24楼


这一点是毋庸置疑的!变压器随着负荷电流的变化,由于Uk%这个反应变压器内阻抗的存在,变压器低压侧输出电压也是变化的。

但是区管三楼所说的“Uk%就是变压器的电压降!也就是说,当变压器电流达额定值时,电压下降“标称电压的Uk%”,我不认同!

一般而言,35kV变压器的短路阻抗为8%,10kV变压器的短路阻抗为6%,如果这些变压器在额定容量下(额定电流)运行,那么其低压侧输出的电压降达到8%或6%,岂不是电压太低了?
回复
天空蔚蓝
2012年01月16日 09:47:51
25楼
低电压保护是有线路损耗造成的
变压器的阻抗电压是指变压器抗载能力
回复
天空蔚蓝
2012年01月16日 09:52:37
26楼
般而言,35kV变压器的短路阻抗为8%,10kV变压器的短路阻抗为6%,如果这些变压器在额定容量下(额定电流)运行,那么其低压侧输出的电压降达到8%或6%,岂不是电压太低了?

一般10kv/0.4的阻抗电压在3.90-4.5左右,不会很大,如果小于3.9则变压器不合格,大于4.5则短路损耗太大了,也是不合格的
回复
zyz8438
2012年01月16日 10:03:26
27楼


呵呵,不能一概而论!对于6kV、10kV电压等级的变压器,其短路阻抗一般都在4%-5.5%之间。但是这也不是绝对的,有时需要考虑减小变压器低压侧短路电流时,需要稍稍加大短路阻抗,牺牲一些损耗,来换取设备安全或一次性投资。
回复
无纤尘
2012年01月17日 08:39:43
28楼
呵呵,学习了
回复
chenqf
2012年01月17日 09:14:23
29楼
变压器内部存在有阻抗的,但一般不考虑的。
回复
jilinchenwanku
2012年01月17日 12:36:51
30楼
支持上述说法
回复
lwm112
2012年03月07日 12:47:54
32楼
因为变压器内部存在阻抗。负荷电流越大,内阻抗的压降就越大,变压器的输出电压就越低
回复