现有一台800KVA的上海一开的10KV/0.4KV的变压器,带一负荷为4台89KW的电机,变频启动,距配电室150米,用3根3*185+1*95的电缆供电,配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,第三台电机启动时,低电压保护,停机了。调变压器电压到400V,启动后4台电机工作最大相电流714A,电缆未端电压为370V,配电室380V。请问:变压器容量足够的情况下,变压器的低压侧会有电压降吗?电压降个人觉得只有电缆未端才会产生电压降。如果会有,一般多少属正常。

2012年03月11日 12:10:57
34楼
比较变压器的内阻抗,电缆线路的阻抗更是值得注意的因素。