现有一台800KVA的上海一开的10KV/0.4KV的变压器,带一负荷为4台89KW的电机,变频启动,距配电室150米,用3根3*185+1*95的电缆供电,配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,第三台电机启动时,低电压保护,停机了。调变压器电压到400V,启动后4台电机工作最大相电流714A,电缆未端电压为370V,配电室380V。请问:变压器容量足够的情况下,变压器的低压侧会有电压降吗?电压降个人觉得只有电缆未端才会产生电压降。如果会有,一般多少属正常。
区管这个理解不对的!很明显不是科班出身。
只要有负荷就有压降。除非超导。
回复
14楼
这也是要采用各种降压启动的原因
回复
15楼
科班出身又如何?不是科班出身又如何?
人各有所长,与出身无关!
回复
16楼
什么叫“科班出身”?
区管不到20岁就从事与电有关的工作。
进大学深造后更是如虎添翼。
讨论问题提倡各抒己见,不应说那些与技术无关的东东。
回复
17楼
超导也会有压降,所谓“超导”只是指电阻,感抗总是有的,变压器的压降主要是指感抗上的压降。
回复
18楼
版主与区管的说法都是对的,版主对变压器参数的理解不够造成的误解。
回复
19楼
请问哪个参数理解有误?
回复
20楼
回复
21楼
人无完人,区管错了指出来就行了,没理由讥笑,区管的许多帖子还是挺有水平的
回复