【求助】变压器的低压侧会有电压降吗?
tmljh
tmljh Lv.2
2012年01月10日 15:39:03
来自于变压器
只看楼主

现有一台800KVA的上海一开的10KV/0.4KV的变压器,带一负荷为4台89KW的电机,变频启动,距配电室150米,用3根3*185+1*95的电缆供电,配电室空载电压390V,启动电机,到第二台时,电流400A左右,电缆未端配电柜电压降至360V,配电室电压也降至360V,第三台电机启动时,低电压保护,停机了。调变压器电压到400V,启动后4台电机工作最大相电流714A,电缆未端电压为370V,配电室380V。请问:变压器容量足够的情况下,变压器的低压侧会有电压降吗?电压降个人觉得只有电缆未端才会产生电压降。如果会有,一般多少属正常。

2012年01月10日 15:51:49
2楼
变压器的输出电压会随着负荷的增大而有所降低,这是因为变压器内部存在阻抗。负荷电流越大,内阻抗的压降就越大,变压器的输出电压就越低!
回复
lingxuct
2012年01月10日 18:19:50
3楼
Uk%就是变压器的电压降!

也就是说,当变压器电流达额定值时,电压下降“标称电压的Uk%”。
回复
zyz8438
2012年01月10日 23:25:47
4楼


区管这个理解不对吧!额定电流电压降能有这么大?

Uk%是短路电压(又称短路阻抗),是做短路试验时,将某侧(一般为低压侧)短路,在另一侧加电压。当短路侧的电流达到额定电流时,非短路侧所加的电压与额定电压的百分比即为短路电压。
回复
wboy8759
2012年01月10日 23:28:46
5楼
当然会产生电压降。
不仅变压器内部产生电压降,电缆线路也要有一点电压损失。
两者电压降之和以不超过15%为宜。
回复
dgbyls
2012年01月11日 08:50:55
6楼
我厂母线电压420v。
回复
tmljh
2012年01月11日 13:09:08
7楼
  非常感谢各位!让我茅塞顿开,是啊,变压器也有损耗,不是理想电源,当然有压降。原来计算的负荷都忽略了变压器的压降了!还好没出什么大问题。
  哪多少的电流有多少的压降怎么计算呢?特别是电动机负荷,搞不好启动不起来。帮帮忙了,先谢谢了!或者是负荷计算时应注意什么?
回复
zyz8438
2012年01月11日 14:51:23
8楼
计算短路电流和电动机能否启动,需要知道变压器的容量和变压器的短路阻抗!具体计算方法参见相关设计手册!
回复
mqli2004
2012年01月11日 17:15:27
9楼
一般不考虑变压器本身的压降,应为变压器低压侧出口电压为400v,设备额定电压一般为380v,至少有20v的余量,足以抵消变压器本身的压降。
回复
电气李工
2012年01月12日 09:12:51
10楼


对喽,这个解释才正确!
回复
zyz8438
2012年01月12日 10:21:32
11楼


420V是母线空载电压?还是带负荷后的正常运行电压?如果是后者,则有点偏高了!
回复

相关推荐

APP内打开